Снос несанкционированно построенных зданий


Страницы: 1
RSS
Снос несанкционированно построенных зданий
 
Здравствутйе, коллеги! Подскажите пожалуйста (читай-ткните носом), какой документ ответит на вопрос, применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе). Не могу определиться, демонтаж относится к понятию строительство или реконструкция?
 
письмо поищите, в поисках даже на этом сайте есть, там все внятно прописано
 
Нашла только письмо Минрегиона №14093-08/ИП-ОГ о применении 1,15 и 1,25.
 
Цитата
Марина пишет:
применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе).
Марина, применение этих коэффициентов обусловлено видом используемых индексов перевода в текущие цены. А если Вы говорите о 0,9 к НР и 0,85 к СП, то они к демонтажу не применяются.
 
Спасибо большое!это именно то, что нужно было
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Подключение баз и ценников (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Новый файл справки, подключение и приоритет нормативных баз и ценников
Получение окончательного списка позиций (4)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Получение окончательного списка позиций
Минрегион РФ Письмо № 27454-ИМ/08 от 27.10.2008г.

О затратах на устройство и разборку инвентарных лесов

Размер оплаты за экспертизу промышленной безопасности Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности