Снос несанкционированно построенных зданий
 
Здравствутйе, коллеги! Подскажите пожалуйста (читай-ткните носом), какой документ ответит на вопрос, применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе). Не могу определиться, демонтаж относится к понятию строительство или реконструкция?
 
письмо поищите, в поисках даже на этом сайте есть, там все внятно прописано
 
Нашла только письмо Минрегиона №14093-08/ИП-ОГ о применении 1,15 и 1,25.
 
Цитата
Марина пишет:
применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе).
Марина, применение этих коэффициентов обусловлено видом используемых индексов  перевода в текущие цены. А если Вы говорите о 0,9 к НР и 0,85 к СП, то  они к демонтажу не применяются.
 