Теплоизоляция стен

Страницы: 1
RSS
Теплоизоляция стен
 
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить, если при обшивке стен производственного здания используются не трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления (09-04-006-04), а профлист в 2 слоя (09-04-006-02), а между ним утеплитель минераловатные плиты толщ. 120мм. Так какую расценку применить для утепления? Может по сборнику №26, например 26-01-011-01 или это совсем не то?
 
Коль нет прямой расценки, так на ваше усмотрение, думаю (или принимающей стороны).
Обшивка, да 09-04-006-02 (или -05, что подходит).
А изоляция: 26-01-053-01, 26-01-039-01, ...Опять-таки, что ближе в конкретном случае.
 
Спасибо
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: теплоизоляция


Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Настройка параметров применения норм (26)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Настройка параметров применения норм накладных расходов и сметной прибыли
Дороги и тротуары В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором "U-kon" Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "U-kon"