Здравствуйте,подскажите как применять поправки при прокладке воздуховодов на высоте от отм.0 до отм.+20м.Разбивать длину на участки и применять соответствующие поправки?Надо ли учитывать леса?
Поправочные коэффициенты при монтаже воздуховодов
13.06.2016 10:15:41 | |
Похожие темы:Найти еще: поправочные коэффициенты монтаже воздуховодов
Помогите составить смету на вентиляцию
Автор: Наталья Ч. п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ - Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный...."
Автор: Наталья Ч. п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ - Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный...."
Помогите составить смету на вентиляцию
Автор: Машка. "Наталья Ч пишет: п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ - Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный....""вот спасибо Вам огромное, а мне прорабы сказали что короба из листа ...
Автор: Машка. "Наталья Ч пишет: п.2. сметы. Почему лист оцинкованный? В составе работ - Сборка звеньев воздуховодов в блоки, изготовление самих воздуховодов расценкой не предусмотрено. Поставьте по ТССЦ Воздуховоды из оцинкованной стали......вместо "Лист оцинкованный....""вот спасибо Вам огромное, а мне прорабы сказали что короба из листа ...
Вентиляция и кондиционирование
Автор: Анна. Дорогие форумчане, В расценке Е20-01-001.. "Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)" воздуховоды толщиной 0,5, 0,6 0,9 , а в проекте 0,8 , как правильнее взять эти расценки и всё или надо применить индекс к выбранной расценки,т.е прменительно ...
Автор: Анна. Дорогие форумчане, В расценке Е20-01-001.. "Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)" воздуховоды толщиной 0,5, 0,6 0,9 , а в проекте 0,8 , как правильнее взять эти расценки и всё или надо применить индекс к выбранной расценки,т.е прменительно ...
Расценки с вязанные с установкой газового котла
... функциям сходится. Если, гильза входит в стоимость котла, то в расценке на её установку, так и написать: "входит в стоимость котла". А по монтажу котла и гофрированного воздуховода, Вам ответили.
... функциям сходится. Если, гильза входит в стоимость котла, то в расценке на её установку, так и написать: "входит в стоимость котла". А по монтажу котла и гофрированного воздуховода, Вам ответили.
Расценка на теплоизоляцию листовую воздуховодов, Расценка на теплоизоляцию листовую воздуховодов
Автор: Anaiss. Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию листовую воздуховодов.
Автор: Anaiss. Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию листовую воздуховодов.
13.06.2016 11:44:16 Ольга, см ТЧ к ФЕР 20 (п.1.20.18)
| |
13.06.2016 12:16:51
Т.е. эти 20м делить на участки?
| |
13.06.2016 15:47:44 Ольга, то, что выше 3 м - делить. И леса (если предусмотрены проектом)
| ||||