Стеснённые условия

Стеснённые условия

Страницы: 1
RSS
Стеснённые условия
 
добрый день! проводили ремонт кровли  у 5-ти этажного дома с вышки. Какой коэффициент на стеснённые условия можно применить и согласно какого МДС
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: стеснённые
Подрядчик дважды применяет стесненность
Автор: ProSlave. Даня, В целом коэффициенты могут применяться одновременно друг с другом, но любая стесненность должна быть описана (обоснована) в проекте. Нет в проекте обоснования стесненности = нет стесненности. Нет самого проекта = нет ...
Охранная зона газопровода
Автор: Елена Жаворонкова. "Таня пишет: "Елена Жаворонкова пишет: Стесненность экспертиза не пропустит"а если у Вас в чистом виде стесненность "Елена Жаворонкова пишет: Проектируемый подземный газопровод ...
Стесненность при демонтаже
Автор: Ирина. "Светлана пишет: Разве есть какие-то документы, согласно которых стесненность на демонтаж не берется?" "Нормирование и оплата труда в строительстве", 2013, N 3   Вопрос: При определении стоимости ...
Стесненные условия
... наружное водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция (с установкой оборудования, прокладкой трубопроводов)), и я применяю коэф. стесненности МДС 81-35.2004 прил.1 табл.1 п.7. Заказчик мне его не пропускает, мотивируя это тем что мы не набираем 3 фактора стесненности. Кто прав ...
Коэффициент на стесненность при строительстве новых объектов к=1.15
Автор: Викс. "Георгий пишет: Сметчики объяснят. Т1. Примечания, п2. Там расписана суть к на стеснённость. " там то прописано, но на объекте стесненность должна быть прописана в ПОС, только проектировщики могут определить есть ...
 
Для ремонтно-строительных работ (приложение 1, таблица 3 из МДС 81-35.2004) - Ремонт сложных кровель, есть в базе.
 
Коллеги, пользуясь случаем вопрос: ремонт канализации в многоквартирных домах, подвального помещения нет только лазы вдоль труб инж сетей, какой коэффициент на стесненность.
 
 МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. (Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города)
 
Николай Меньшиков, спасибо
 
Цитата
Ришат Шарапов пишет:
ремонт канализации в многоквартирных домах
МДС 81-35.2004, (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3)
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям - 15% ОЗП и ЭМ, ЗПМ
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: стеснённые

Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Минрегион РФ Письмо № 10753-ВТ/11 от 29.04.2011г.

Разъяснения по вопросу определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета Минстрой России Приказ № 75/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы