Индексы по статьям зтатрат
 
Добрый день! Применяю индексы по статьям затрат. Включенная галочка в колонке "Ч" означает, что индекс к ЭМ должен применяться к значению ЭМ за вычетом зарплаты машинистов (ЭМ-ЗПМ). В каком случае ставить эту галочку? Не могу сама в этом разобраться. Стоимость становится выше. Ведь при установки программы - выходит автоматом "Стоимость расчета заработной платы машинистов" - по доли зар.платы в стоимости экспл.машин.
 
Индексы по статьям за трат обычно разрабатываются к ЭМ без вычета ЗПМ. ЗПМ со своим индексом участвует только в подсчете НР и СП.В некоторых регионах выпускают индексы к чистой ЭМ и свои к ЗПМ,тогда сумма растет
 
Но ведь в нашем регионе (Волгоград) выпускаются индексы дифференцированные (к каждой расценке) с ЗПМ и стоит ячейка "Ч" пустая, т.е.там можно поставить галочку, только не пойму в каком случае.
 
.
 
Спасибо огромное!!!!
 
В Волгограде галочку не ставьте. У нас индексы дифференцированные,но не к чистой ЭММ. Если к чистой ЭММ,то Вы на нее накрутите свой индекс,а к части ЗПЛ повышенный ,поэтому сумма возрастает. У нас ,если Вы внимательно посмотрите на индексы они к ЭМ,а не к (ЭМ-ЗПМ) ЗПМ со свои индексом у нас участвует только в НР и СП
 
Спасибо, начинаю понимать!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: индексы


Перенос расценок из СНБ в смету (18)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перенос расценок из СНБ в смету
ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Ремонт сетей электроснабжения Локальный сметный расчет на капитальный ремонт общедомовых сетей электроснабжения с заменой отключающих аппаратов в этажных щитках, замена ВРУ, освещение МОП Минстрой России Приказ № 1000/пр от 20.12.2016 Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве