Применение коэф. к НР 0,9*0,85
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Применение коэф. к НР 0,9*0,85

Страницы: 1
RSS
Применение коэф. к НР 0,9*0,85
 
Доброго времени суток!
Подскажите нужно ли использовать коэф. к НР 0,9*0,85 при создании сметы в базе 2001г и переводе ее в текущие цены усредненим коэф. 6,38?
 
Игорь,0,85 не нужно, а по 0,9 нужна дополнительная информация: применяется ли этот коэффициент к строительной расценке, но для ремонта. И какой объект: жилой-общественный или промышленный, дорожный
 
Ирина, Кап.ремонт административного здания. В Гранд Смете же автоматически ставиться коэф-ты?
 
Игорь,чтобы они автоматически поставились, нужно правильно выбрать в Параметрах нужный вид расчета. А не видя, что Вы выбрали, потребовалась дополнительная информация.
 
Ирина, Теперь вот тут галку поставил
 
Игорь,вот теперь коэффициенты автоматически и применятся.
 
Ирина, Спасибо
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Минстрой России Письмо № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 О рекомендуемых к применению в 1 квартале 2016 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования. Минфин РФ ФНС Письмо № 3-2-09/147 от 27.07.2009 О внесении дополнительных реквизитов в унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ