Гидравлические испытания системы отопления



Страницы: 1
RSS
Гидравлические испытания системы отопления
 
Здравствуйте.

Проводим гидравлические испытания системы отопления (смены трубопровода нет)
при монтаже трубопровода применяем к ОЗП и ЭМ  -  1,15, 1,25  (кап.ремонт.)

(у нас просто испытание системы отопления) нужно ли применять в данном случае коэффициенты, если да то какие?
 
коэффициент на стесненность примените
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
применяем к ОЗП и ЭМ - 1,15, 1,25
"к сборникам ГЭСН-2001, кроме ГЭСН46.....   .  ....допускается применять к нормам совместно с коэффициентами, приведенными в приложении № 1.... "
Чем ГЭСН16-07-005 отличается от всех остальных? Ничем. Поэтому применяет все эти коэффициенты.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Спасибо!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытания

Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Дополнительная нормативная информация (2.9)
В этом видеоуроке продемонстрировано, как в программе ГрандСмета извлечь дополнительную нормативную информацию – о пусконаладке и сметных ценах на материалы.
Приказ Минстрой РФ от 9 февраля 2017 г. № 84/пр Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства Устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения