Гидравлические испытания системы отопления

Страницы: 1
RSS
Гидравлические испытания системы отопления
 
Здравствуйте.

Проводим гидравлические испытания системы отопления (смены трубопровода нет)
при монтаже трубопровода применяем к ОЗП и ЭМ - 1,15, 1,25 (кап.ремонт.)

(у нас просто испытание системы отопления) нужно ли применять в данном случае коэффициенты, если да то какие?
 
коэффициент на стесненность примените
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
применяем к ОЗП и ЭМ - 1,15, 1,25
"к сборникам ГЭСН-2001, кроме ГЭСН46..... . ....допускается применять к нормам совместно с коэффициентами, приведенными в приложении № 1.... "
Чем ГЭСН16-07-005 отличается от всех остальных? Ничем. Поэтому применяет все эти коэффициенты.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Спасибо!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: испытания


Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Поиск в нормативной базе (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Поиск в нормативной базе
Письмо Минстроя РФ от 05.12.1994 № ВБ-12-263 Министерство строительства Российской Федерации доводит до сведения, что с 1 марта 1995 года вводятся в действие следующие сборники нормативных показателей расхода материалов на строительные и специальные строительные виды работ. Автодром - отмостка, проемы и пр В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)