Здравствуйте.

Проводим гидравлические испытания системы отопления (смены трубопровода нет)
при монтаже трубопровода применяем к ОЗП и ЭМ - 1,15, 1,25 (кап.ремонт.)

(у нас просто испытание системы отопления) нужно ли применять в данном случае коэффициенты, если да то какие?
 
коэффициент на стесненность примените
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
применяем к ОЗП и ЭМ - 1,15, 1,25
"к сборникам ГЭСН-2001, кроме ГЭСН46..... . ....допускается применять к нормам совместно с коэффициентами, приведенными в приложении № 1.... "
Чем ГЭСН16-07-005 отличается от всех остальных? Ничем. Поэтому применяет все эти коэффициенты.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Спасибо!