Наша организация занимается составлением проектно-сметной документацией, в том числе по устройству буронабивных свай. Сметная документация составляется по ФЕР, выпускается в базисных ценах 2001года. Заказчик просит применить понижающий коэффициент 0,4 по ФЕР 05-01-075; ФЕР 05-01-078, несмотря на письмо (Минрегиона России от 26 ноября 2010 г. № 39988-КК/08 указанные поправочные коэффициенты совместно с иными индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также для определения сметной стоимости работ в базисном уровне цен, не применяются) .Нашли письмо от 01.06.2012г. №13294-ДШ/08 о применении понижающего коэффициента 0,4 к прямым затратам включая стоимость бетона и арматурных каркасов. Остается вопрос, а необходимо ли применять понижающий коэффициент 0,4 к надбавкам (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток, надбавка на морозостойкость бетона, надбавка на водонепроницаемость, надбавка на перевозку бетона бетоносмесителями к провозной плате) .
Коэф. 0,4 при составлении смет на устройство буронабивных свай
01.09.2016 02:43:05 | |
Похожие темы:Найти еще: свай
Устройство буронабивных свай без обсадной трубы
... Виктория Жукова. Добрый день. Ситуация такая: В локальной смете применена расценка ФЕР 05-01-035-03 «Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м». По РД диаметр свай 600 мм и длина свай максимум 14 ...
... Виктория Жукова. Добрый день. Ситуация такая: В локальной смете применена расценка ФЕР 05-01-035-03 «Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м». По РД диаметр свай 600 мм и длина свай максимум 14 ...
Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой
Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро. Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой... В РД прописано 3 вида нагрузок: 1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую нагрузку - ...
Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро. Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой... В РД прописано 3 вида нагрузок: 1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую нагрузку - ...
Обвязка шпунтовых свай двутаврами 10-кратная оборачиваемость
Автор: Светлана. При обвязке шпунтовых свай двутаврами 10-кратная оборачиваемость берется так же, как при оборачиваемости шпунта?
Автор: Светлана. При обвязке шпунтовых свай двутаврами 10-кратная оборачиваемость берется так же, как при оборачиваемости шпунта?
Применение расценки для устройства буроинъекционных свай
Автор: Marina. Прошу подсказать какую расценку можно использовать для устройства буроинъекционных свай Titan. База ТЕР Санкт -Петербург
Автор: Marina. Прошу подсказать какую расценку можно использовать для устройства буроинъекционных свай Titan. База ТЕР Санкт -Петербург
Холостое бурение свай под БНС - какую расценку применить
Автор: Анна Спектор. Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, в ведомости появился вид работ звучит так, устройство холостого бурения свай с бурением (роторным) вращательным способом. Для диаметра 800, в 5 сборнике только ТЕР05-01-058-01 700мм максимальный диаметр, есть какой либо ...
Автор: Анна Спектор. Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, в ведомости появился вид работ звучит так, устройство холостого бурения свай с бурением (роторным) вращательным способом. Для диаметра 800, в 5 сборнике только ТЕР05-01-058-01 700мм максимальный диаметр, есть какой либо ...
01.09.2016 07:10:27 Tatyana,С выходом нормативной базы в новой редакции, этот коэф. больше не применяется. По данному вопросу есть разъясняющее письмо.
| |
01.09.2016 07:46:13 Денис Владимирович,если есть где-то близко это письмо, пожалуйста, выложите его или хоть номер дайте.
| |
01.09.2016 10:07:58 Ирина,Данное разъяснение найти не могу. Но если проводить аналитику скажем базы в редакции 2009 года с доп.2 и действующей нормативной базы, то можно увидеть что расценки были откорректированы. Но за невозможностью подтвердить свой ответ в сообщении 2 прошу его не считать как утверждение)). Помню была дискуссия на другом сметном портале, но очень давно. Да и в письме №39988 четко говориться о действующей нормативной базе, а в том момент действовала база в редакции 2009 г. И еще один момент. Данное письмо не исключено из реестра сметных нормативов. т.е. ситуация двоякая. Изменено: | |
01.09.2016 10:19:10
Tatyana, А Вам рекомендую настаивать, что к базовым ценам К=0,4 не применяется. Изменено: | |||||
01.09.2016 10:57:06 Наталья,это и есть Горячкин.
| |
06.09.2016 10:55:59
Спасибо, настоять не получилось. письма смотрю трактует кто как хочет.
| ||||