Монтаж муфтовой арматуры с электроприводом

Монтаж муфтовой арматуры с электроприводом

Монтаж муфтовой арматуры с электроприводом
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как смонтировать муфтовый трехходовой клапан с электроприводом?
В ТЕРм12-12-009-... нет поправочного коэффициента на электрический привод, только на пневматический и гидравлический привод.
 
Наталья а тех.часть не подходит?
Тех.часть:
1.12.45.  В разделах 1 и 2 приведены расценки на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении затрат на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты:
1.12.45.1             для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;
1.12.45.2             для пневматического и гидравлического приводов – 1,15;
1.12.45.3             для электрического и электромагнитного приводов – 1,25.

 
В том то и дело, что не подходит. Если вы внимательно читаете тех. часть, то увидите, что это к-ты для арматуры тепловых электростанций.
У меня арматура общего назначения. Я ведь не зря указала расценку...
Я бы с удовольствием приняла этот к-т, да боюсь, что экспертиза не пропустит.
Изменено: Наталья - 01.11.2016 10:31:39
 
Наталья, Я бы на Вашем месте применил расценку из сборника м11 ФЕРм11-02-022-01
Изменено: Денис Владимирович - 01.11.2016 10:34:56
 
Денис Владимирович, уж тогда лучше ГЭСНм11-02-001
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Копеечные расценки...да и с приводом что делать? уж лучше по ТЕРм12 - с ручным приводом и то дороже
 
Наталья, Расценки не копеечные, все зависит от индексов пересчета.
 
Наталья, вы монтируете только муфтовый трехходовой клапан с электроприводом?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Для монтажных сборников индекс на СМР вообще не выгоден.  
 
Денис Владимирович, расценки копеечные относительно 12 сборника, индекс пересчета ничего не изменит. Да и привод тогда нужно отдельно монтировать...Если по ТЕРм11 как исполнительный механизм, то там вес привода начинается с  "до 20 кг", все видимо идет с устаревших технологий
 
Цитата
Наталья пишет:
индекс пересчета ничего не изменит.
Советую Вам поэкспериментировать, будете приятно удивлены. ТЗР 1 час для монтажа более чем достаточно.  
Изменено: Денис Владимирович - 01.11.2016 10:53:16
 
ГЭСН24-01-033 + ЕНиР26-8-2 Установка электрических приводов арматуры
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Всем спасибо за участие! Не ожидала, что так быстро ответите. Решила брать по ТЕРм12 с неродным коэфф. 1,25
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Структура программы (2.1)
Видеоурок по ГрандСмете рассказывает о структуре программы о том, как выбрать и подключить региональную базу. Также пользовать сможет узнать о существующих типах нормативов.
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Документы сметчика
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 5 апреля 2023 г.)
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.