Затраты на индивидуальные испытания

Затраты на индивидуальные испытания

Затраты на индивидуальные испытания
 
Рассчитываем стоимость общедомолой и противодымной вентиляции в жилом 20 этажном доме( проектом предусмотрено над шахтах  турбодефлекторы для вентиляции квартир и для дымоудоления  вентиляторы подпора и противопожарный клапан с электромагнитным приводом).Объясните что учитывают затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем принимаемые из ОП т.ч.п.п.1.20.19,и надо ли еще учитывать расценки на пусконаладочные работы по ФЕРп 03 " Система вентиляции и кондиционирования воздуха" ( а именно Ц103-01-001-01 и Ц103-01-041-09,Ц103-01-050-04 и Ц103-01-051-04 )
Похожие темы:Найти еще: испытания
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа)
... стальной 32мм - 30м всего. В смете его прокладку расценивают по ГЭСНм12-01-004-04. Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание. В проекте прописано так:  "Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов ...
Монтаж и испытания оборудования с насосом.
... по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы). Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)? Если да, то какую массу: только ...
Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ
Автор: Елена. В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12  "испытание повышенным напряжением". Согласно ПУЭ Силовые ...
Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой
Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро. Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой... В РД прописано 3 вида нагрузок: 1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую ...
Расчет динамического испытания свай.
Автор: natasha1976. Как рассчитать смету на динамическое испытание свай, если в нашем регионе нет УПС (укрупненных сборников ) на данный вид работы. Какими нормативами руководствоваться?
 
Цитата
Галина пишет:
ФЕРп 03 " Система вентиляции и кондиционирования воздуха"
= ПНР всей системы проверка работы автоматики и настройка ее работы под заданные параметры.
Цитата
Галина пишет:
ндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
= запуск системы после монтаж и проверка ее работоспособности в целом на предмет работает/ не работает.

И то и другое нужно брать. Это никак не связанные между собой задачи.
 
ProSlave пишет:
Цитата Галина пишет: ФЕРп 03 " Система вентиляции и кондиционирования воздуха"= ПНР всей системы проверка работы автоматики и настройка ее работы под заданные параметры."

Автоматика в Ферп 03 не учтена и принимает отдельно по Ферп 02

Галина, Индивидуальные испытания, это испытание на предмет включения выключения, т.е. после того как смонтировали оборудование проверить его работоспособность. Сборник Ферп 03 предполагает 36 часовую работу системы, т.е. как ведут себя приточно-вытяжные системы под нагрузкой и в отлаживается до проектных значений. Сборник Ферп02 налаживает автоматизацию этих систем, т.е. контроллеры которые установлены в щитах управления, дающие определенные команды системам, на основании данных полученных от датчиков, которые устанавливаются в связке с ситемами.

А теперь что стоит принимать что нет. Индивидуальные испытания однозначно принимается на весь Фер20 сборник в независимости от того требуются ли наладочные работы или нет. Хотя я лично если например монтируются только воздуховоды и решетки не беру, т.к. там испытывать нечего. Ферп03 берется в том случае если есть устройства которые влияют на приток или отток воздуха, т.е. приточно-вытядные системы, системы дымоудаления, канальные, осевые, крышные, радиальные и др.вентиляторы (За исключением маленьких вентиляторов которые устанавливаются в воздуховоды для небольшого усиления притока воздуха в помещение типа ВК100. Ферп02 берется если у Вас устанавливаются щиты управления (клапанами, вентиляторами, приточно-вытяжными системами), количество систем расчитывается согласна щитов управления, а каналы согласно датчиков установленных к данной системе.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Документы сметчика
Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 1 января 2011 г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.