Добрый день! Подскажите пожалуйста, при составлении сметы заказчиком на изготовление и монтаж металлической фермы был учтен фактический расход металла по проекту, по факту же получается, что при изготовлении данной фермы металла уходит больше, чем заложено в смете (не учтены отходы при резке и заготовке металла для монтажа). Вправе ли мы потребовать от заказчика оплаты дополнительных затрат на металл и как правильно должен считаться необходимый тоннаж металла в смете и применяются ли в этом случае какие-либо коэффициенты, которые будут учитывать дополнительный расход металла?
Применение коэффициентов при изготовлении и монтаже металлокострукций
06.10.2017 11:08:26 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициентов монтаже металлокострукций
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Накладные на электромонтажные работы
... Прошу уточнить насколько правомочна таблица коэффициентов к накладным расходам и сметной... ... ситуацию. Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно... ... расходов к расценкам на монтаж оборудования, коэффициент 0,85 не применяется. А между тем, в ...
... Прошу уточнить насколько правомочна таблица коэффициентов к накладным расходам и сметной... ... ситуацию. Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно... ... расходов к расценкам на монтаж оборудования, коэффициент 0,85 не применяется. А между тем, в ...
Коэффициент 1,5 по пр 557 от 07.07.22г
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты ... ... обоснованы в проектной документации. Нет проекта и обоснования - нет коэффициентов
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты ... ... обоснованы в проектной документации. Нет проекта и обоснования - нет коэффициентов
Применение коэффициентов на стесненные условия
Автор: ООО СК "ТиС". Добрый день. Выполняем работы по монтажу линий водопровода и канализации. Объект находится на действующем ... ... Заказчику с письмом о необходимости включения в сметную документацию коэффициента на стесненность, Заказчик отказал обосновав это тем, что ...
Автор: ООО СК "ТиС". Добрый день. Выполняем работы по монтажу линий водопровода и канализации. Объект находится на действующем ... ... Заказчику с письмом о необходимости включения в сметную документацию коэффициента на стесненность, Заказчик отказал обосновав это тем, что ...
Применение коэффициентов на высоту
... При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты. Т.к. для "Елена пишет: ФЕРм08-01-020-07" расстояния в ОП не указаны, то применение коэффициентов правомерно.
... При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты. Т.к. для "Елена пишет: ФЕРм08-01-020-07" расстояния в ОП не указаны, то применение коэффициентов правомерно.
06.10.2017 12:16:05 Анна, Т.Ч. 09 п.2.9.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 проц. на массу сварных швов и 3 проц. к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД. | |
06.10.2017 12:39:43
Верно ли я поняла: если по проекту заложено к примеру 500 кг трубы 80*60*4, то я к этому тоннажу должна прибавить 4 % от общего тоннажа? 500+4%=520 кг. Можно ли применить коэф-т 1,05 к тоннажу, т.е. 500*1,05=525
Изменено: | |
06.10.2017 12:47:48 Анна, Верно. Только прошу заметить это Т.Ч 09, а не м38. Смысл этого пункта такой: вы имеете КМ и нет у вас КМД, т.к его разрабатывает изготовитель конструкции. Следовательно вы берете стоимость ГОТОВОЙ конструкции из ССЦ и добавляете эти 4% с массе и объему работ, т.е вы заранее учитываете те уточнения и потери которые будут у изготовителя, а он заложит их в цену конструкции. Для монтажа по 09 не нужно приплетать м38, это совершенно другая история.
| |
06.10.2017 12:59:31
Большое спасибо!, у меня как раз 09, все поняла!
| |
13.04.2018 12:00:44
а почему 4%? разве они не перемножаются? сначала 1% берем, потом на всё еще 3%. Разве не так? И корректно ли прописывать 4%, а не 1% и 3%?
| |
13.04.2018 12:26:34
Изменено: | |||||
13.04.2018 12:30:49
Хорошо. Но меня смущает когда пректировщики в ВР пишут " без учета 4%", так, мне кажется-некорректно
| |
14.04.2018 20:41:24
с добавлением 1 проц. на массу сварных швов и 3 проц. к итогу: 1тн*1,01 = 1,01тн - итог с учетом сварных швов. 1,01тн*1,03 = 1,0403 тн | ||||