Очистка подводящего канала от донных отложений

Очистка подводящего канала от донных отложений

Очистка подводящего канала от донных отложений
 
Добрый вечер. Работа - очистка подводящего канала от донных отложений. Применяю расценки  ТЕР 44-01-002-02 и ТЕР 44-01-003-02. Нужно ли применять К-0,85 к СП? Обоснование? Спасибо.
Похожие темы:Найти еще: канала
ПНР беспроводной пожарной сигнализации "Стрелец-Мониторинг"
Автор: Максим. "сметчик_сметчик пишет: Если ИП однопараметрический, то учитывается 1 аналоговый канал, для двухпараметрического - 2 аналоговых канала, 3-х параметрического - 3 аналоговых канала и дискретные каналы по 4-ой группе каналов....
ПНР беспроводной пожарной сигнализации "Стрелец-Мониторинг"
Автор: сметчик_сметчик. В приведённой Вами статье фраза: "Если ИП однопараметрический, то учитывается 1 аналоговый канал, для двухпараметрического - 2 аналоговых канала, 3-х параметрического - 3 аналоговых канала и дискретные каналы по 4-ой группе каналов....
Какое количество каналов указать в смете для расценки стоимости ПНР АСУТП?
Автор: Юлия. В технической части сборника ТЕРп02 есть приложение 2.4, там дано подробное описание категорий каналов, и что к ним относится, а что нет. В расценке учитывается общее количество каналов, которые указаны в приложении 2.4. Если система состоит,...
Расценка на дренажный канал, Расценка на дренажный канал
Автор: Елена. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку дренажного канала, сантехнические работы
ПНР СОУЭ и АПС - выходит очень большая сумма
Автор: Максим. "сметчик_сметчик пишет: Оповещатели - устройства отображения информации, объём таких каналов берется сверх первого (т.е. минус один на каждый тип канала/прибора), к ним применяются коэф-ты: 0,025 или 0,01, в зависимости от типа канала,...
 
Если ремонт,думаю нужно
 
Ольга,
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Если ремонт,думаю нужно
Цитата
Ольга пишет:
Обоснование?
п.1 примечания к приложению 1 (письмо ФА от 18.11.2004 №АП-5536/06 )

"При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение  новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием  сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует  применять с коэффициентом 0,85.
"
 
Спасибо) уже сама докопалась)))
Изменено: Ольга - 31.10.2017 09:44:59
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Документы сметчика
ОПИРС-2-3483 Письмо Фундаментпроект 2016 по применению ОСПТ Reline
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 8 февраля 2022 г.)
Локальный сметный расчет на монтаж системы бесперебойного питания
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.