Правомерно ли применение коэффициента на изменение массы оборудования

Правомерно ли применение коэффициента на изменение массы оборудования

Правомерно ли применение коэффициента на изменение массы оборудования
 
Правомерно ли применение коэффициента на изменение массы оборудования к расценкам на монтаж оборудование по сб. ФЕРм37?  Измеритель в сборнике "штука".
Похожие темы:Найти еще: коэффициента оборудования
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... применяет оба коэффициента ко всем электромонтажным работам указанным в смете. Как вы считаете, правомерно ли применять одновременно оба коэффициента? Уточню: оборудование есть, но оно не мешает выполнению монтажных работ. Вблизи места где прокладывается лоток есть кабель на 10кВ.
Пересчет оборудования из текущей в базисную цену
Автор: Наталья. Стоимость с НДС/1,2/коэффициент на оборудование 3 кв.2023 (см. письма Минстроя)
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
... письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж оборудования к накладным расходам никакой коэффициент не применяется?
Заготовительно-складские расходы при учете стоимости оборудования
... никаких издержек не при хранении оборудования не несёт. Убрали коэффициент. СД экспертизу прошла. В следующем проекте, следуя той же логике, коэффициент к стоимости оборудования применять не стали. При экспертизе пришло замечание (уже другого эксперта)  "учесть транспортные и загот-складские расходы ...
Коэффициент на демонтаж оборудования
... что монтировать будут оборудование в собранном виде, а демонтировать с резкой на части. Могу ли я к данной расценке ФЕРм37-01-001-11 применит коэффициент на демонтаж 0,5 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части?
 
https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13901/message57324/#message57324
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Ольга Кругликова, правомерно.
 
Как быть тогда с примечанием 3 к таблице с коэффициентами изменения массы оборудования:
3. Корректировка сметных норм по массе НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ по электротехническим установкам, оборудованиюсвязи, приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники, по оборудованию, по которому сметные нормы в сборнике имеют измеритель "Т", а также в случаях, когда в наименовании сметной нормы (в технической характеристике) указанна масса оборудования. ?
 
Цитата
Ольга Кругликова пишет:
Как быть тогда с примечанием 3 к таблице с коэффициентами изменения массы оборудования:
Ольга Кругликова, Вы внимательно цитату из ТЧ прочитали?
Цитата
Ольга Кругликова пишет:
3. Корректировка сметных норм по массе НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ по электротехническим установкам, оборудованиюсвязи, приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники, по оборудованию, по которому сметные нормы в сборнике имеют измеритель "Т", а также в случаях, когда в наименовании сметной нормы (в технической характеристике) указанна масса оборудования. ?
Разве в наименовании сметной нормы по ФЕРм37 не указана масса оборудования!?
 
Масса оборудования указана, получается коэффициенты на корректировку применять не надо (раздел 1 и 2 , Отдел 1)
 
Цитата

коэффициенты на корректировку применять не надо
Ольга Кругликова, Вам еще в #2 дали этот ответ  
 
А если масса оборудования отличается от расценки более чем на 10%?
 
Цитата
Ольга Кругликова пишет:
А если масса оборудования отличается от расценки более чем на 10%?
Ольга Кругликова, прочитайте  Вы полностью пункт 7.8 Методических рекомендаций: если разница по массе менее 10%, то берут ближайшее по массе оборудование без всяких поправок, а если более 10% - берут поправку на массу (причем эта поправка не применяется к ФЕРм37, т.е по ФЕРм37 берете все равно ближайшее по массе оборудование).
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Ольга Кругликова пишет:А если масса оборудования отличается от расценки более чем на 10%?
Ольга Кругликова, прочитайте  Вы полностью пункт 7.8 Методических рекомендаций: если разница по массе менее 10%, то берут ближайшее по массе оборудование без всяких поправок, а если более 10% - берут поправку на массу (причем эта поправка не применяется к ФЕРм37, т.е по ФЕРм37 берете все равно ближайшее по массе оборудование).
Ирина, подскажите, пожалуйста, для тех кто в танке.  У меня тоже возникал такой же вопрос относительно примечания 3 п.7.8   применительно к ФЕРм7 "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы".   Получается, тоже применяем только ближайшее по массе обрудование без корректировки?  
Изменено: Лиана - 23.01.2018 10:35:07
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" является актуализированной редакцией объединенных СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 ноября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков