Добрый день. Подскажите пожалуйста, подрядчик по расценке ТЕРр66-36-6 берет количество заглушек и умножает на количество суток и ставит получившееся число в расценку. Правильно ли это? У нас же расценка в шт.
Подрядчик количество заглушек умножает на количество суток
13.03.2018 14:18:44 | |
13.03.2018 14:30:02 Ирина,может подрядчик каждые сутки заглушки меняет
| |
13.03.2018 14:36:46 Ирина, нет конечно. Расценка подразумевает установку 1й заглушки и ее поддержание в течении суток при помощи компрессора. Следовательно, любое кол-во заглушек, установленное по этой расценке, будет поддерживаться сутки.
| |
13.03.2018 14:44:30 ProSlave,а если поддерживать надо N-ое колво суток?
| |
13.03.2018 14:59:43 Ирина, Хороший вопрос. Если весь процесс повторяется каждые сутки - то конечно же использовать расценку столько сколько нужно суток... но вот если они только раз установили заглушку и еще, к примеру, трое суток только поддерживают давление с помощью компрессора, то я бы взял как р66-36-6 + 91.18.01-007 (1,1 маш.час) *2. Это я к примеру. Как вариант.
| |
13.03.2018 15:07:18 ProSlave, да, странная расценочка (очередной косяк). Я бы взяла ФЕРр66-36-1+ФЕРр66-36-6 Х колво суток
| |
13.03.2018 15:18:08 Ирина, Ну да тоже не плохо, только тогда, наверное ФЕРр66-36-6 * (Nсуток) - ФЕРр66-36-1 * (N-1 суток), по идее то не плюсовать нужно, а отнимать ФЕРр66-36-1.
| |
13.03.2018 17:16:35 | |
13.03.2018 22:21:49
спасибо за ответы. но только мне не совсем понятно,что делать?по факту у подрядчика на обекте установлено 16шт заглушек. почему я ему контроль должна пропустить 16*8суток.
| |
14.03.2018 06:49:17
А сколько суток по факту поддерживается каждая Ваша заглушка? | |||
14.03.2018 10:07:46
| ||||