Какой коэффициент применять при работе на территории действующей районной котельной?


Страницы: 1
RSS
Какой коэффициент применять при работе на территории действующей районной котельной?
 
Какой коэффициент применять при работе на территории действующей районной котельной являющейся опасным производственным объектом с действующей пропускной системой? Строим здания,устанавливаем мини-ТЭЦ и т.д. Спасибо
очень нужно,помогите,режут сметы
 
Строительные и специальные строительные работы (таблица 1 из МДС 81-35.2004)
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП - 1.35, ЭМ -1,35
 
Только это надо доказать, что мешает. Проект есть? Все стесненности и вредности должны быть ПРОПИСАНЫ в ПОС.