25.01.2019 13:35:35
В расценке 01-12-027-01 подразумевают испытание одного кабеля (3-х фазного) или отдельно его фазы ?
| |
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
... перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля. То есть ОП ГЭСНп (ФЕРп) отсылает на техническую документацию, а там везде речь идет о фазах (жилах) кабеля. Если посмотрите протоколы испытаний, то там также будет указаны фазы А-В-С, т.к. мультиметр прикладывается к каждой жиле.
Автор: Елена. В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12 "испытание повышенным напряжением". Согласно ПУЭ Силовые ...
Автор: Аина Тайсина. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку - Испытание кабеля повышенным напряжением, а то я сомневаюсь. Заранее спасибо :)
Автор: Елена Барсукова. "Mur Mur пишет: п01-12-027-1 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ - 6 испытанийп01-11-024-1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением ...
25.01.2019 13:57:02
| |||
25.01.2019 14:11:52 При составлении смет на ПНР на KЛ 6/10 кВ применяем расценку 01-12-027-1 «Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ» с объемом работ, равным 3 (на основании пособия Н.П.Шипулиной, испытание повышенным напряжением считается пофазно). Заказчик с этим согласен. Но проблема возникает тогда, когда кабельная линия протяжённостью более 500 м. Допустим, у нас кабельная линия 3 км в одну нитку. Соответственно применяем пусконаладочную расценку 01-12-027-1 в объеме 3, и добавляем п. 01-12-027-4 «За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01». Объем считаем так - (3000-500)/500x3. Заказчик с такой формулой не согласен, говорит, что на количество фаз уже умножать не надо, т.к. единица измерения в расценке 500 метров кабеля. Кто прав? Ответ При применении расценок таблицы 01-12-027 «Испытания силовых кабелей» Сборника на Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного кабеля). В том случае, если речь идёт о кабельной линии протяжённостью более 500 м, например, 3-х км и в линии не наблюдается обрыва кабеля, то затраты по испытанию определяются суммированием расценки 01-12-027-01 и расценки 01-12-027-04 «За каждые последующие 500 м кабеля». Объём применения расценки 01-12-027-04 определён Вами правильно. Объём определяется следующим образом:
В том случае, если в кабельной линии в 3 км произошёл обрыв, например - после 500 м, то затраты будут определяться следующим образом:
| |
25.01.2019 14:24:01 ProSlave, кабель может быть 1-жильный, 2,3,4,5 ![]() при этом учитываем по ПУЭ, что Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин и прикладывать надо поочередно к каждой фазе... | |
25.01.2019 15:17:12 Алексей, да не спорю. Возможно и так, но по этой логике, сметчик должен, как минимум, знать ПУЭ и как максимум иметь некоторые задатки экстрасенсорных способностей, иначе невозможно определить, что в данном случае имеется ввиду жила, хотя написано - кабель.
| |
26.01.2019 06:35:00 ProSlave,на самом деле там все не так просто. Если смотреть по трудозатратам, то в расценке видим Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) - 0.97 чел-час. В принципе этого вполне достаточно для испытания 3-жильного кабеля. Но корректировки расценки в техчасти не предусмотрено. Но есть 1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4. 1.1.47. В табл. 01-06-021, 01-06-022 приведены расценки на И это логично. Поэтому для себя лично принял правильным Затраты для двухпроводной и четырехпроводной линии принимать с коэффициентами соответственно 0,7 и 1,3. В принципе всегда это доказывал предъявляя соответствующую техкарту, в которой сказано При испытаниях напряжение от выпрямленной установки подводится к одной из жил испытуемого кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными жилами испытывается изоляция жилы относительно металлической оболочки. Вот еще. Согласно терминам и определениям, используемым в Сборнике на пусконаладочные работы № «Электротехнические устройства», под термином испытание понимается приложение тока или напряжения к объекту на время испытания, регламентируемое нормативным документом. А под объектом испытания - независимая токоведущая часть кабеля, шинопровода, аппарата, трансформатора, генератора, электродвигателя и других устройств. Количество испытаний устанавливается на основании документа, утверждённого Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 8 мая 1997 г. «Объём и нормы испытаний электрооборудования». Нормы предназначены для инженерно-технического персонала, занимающегося наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования электрических станций и сетей. На стр. 108 шестого издания норм приводится информация, о том, что для трёхфазного токопровода испытательное напряжение прикладывается поочерёдно к каждой фазе токопровода. Как-то так... Изменено: | ||||