Пневмоиспытание напорного трубопровода

Пневмоиспытание напорного трубопровода

Пневмоиспытание напорного трубопровода
 
Смонтирован трубопровод из ПНД 350ММ , напорный. Зимой проводилось пневмоиспытание- предварительное и на сдачу. Заказчик не отдает по сб.25,24 и по 12 ничего закрывать не хочет. Трубопровод- канализация дождевых вод. Как можно доказать правомерность исползования сб. 25 или 24 или 12? Может кто подскажет варианты? Как обычно-надо просто срочно!!!!!
Похожие темы:Найти еще: испытание трубопровода
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа)
... устанавливается емкость и заправочная станция СУГ на АЗС. Группа трубопровода Б(а). Трубопровод стальной 32мм - 30м всего. В смете его прокладку расценивают ... ... ГЭСНм12-01-004-04. Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание. В проекте прописано так:  "Законченный участок газопровода ...
Маленькая стоимость материалов - в чем проблема
... Роман. Дай десяти сметчикам одну дефектовку - получишь десять разных смет.  Глянул мельком две сметы: позиция: ГЭСН16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. В одной смете: НР - Сантехнические работы:внутренние ...
 
Осенняя, вы прокладку трубопровода по сб.23 брали?
 
Нет, по 22. По 23 нельзя, т.к. напорник.
 
Осенняя, в 22сб в прокладке учтено испытание трубопровода. Вы дополнительно хотите взять испытание?
 
Да, но там учтено гидро…, а мы проводили пневмо 2 раза , в 2 нитки 8 участков, затраты -сами понимаете....Хотим взять пневмо, конечно
 
Да и самим монтажем непонятно мне. По 23 денег в 6 раз больше на те же параметры чем по сб.22, а с напорником мороки столькоже что и с безнапорным, если не больше. Но в безнапорном по 23 трубоукладчики деньги дают, а в 22 их почему то нет....
 
Цитата
Осенняя пишет:
Да, но там учтено гидро…, а мы проводили пневмо 2 раза , в 2 нитки 8 участков, затраты -сами понимаете....Хотим взять пневмо, конечно
Так как 1 раз у вас испытание уже заложено в прокладке трубопровода, то вы можете взять дополнительно только еще 1 раз. Обосновывать актом на проведение пневматического испытания и проектом, где указано что необходимо проведение предварительного и основного испытаний. Если у вас напорный трубопровода, то скорее всего магистральный, брать испытание по 25сб. сб 24 это газопровод.  
 
не отдают по 25, говорят не магистральный. А есть определение где то- магистральные-не магистральные? Я искала, но не нашла
 
2 нитки по 2,5км- магистральный?
 
и заложено в монтаже гидроиспытание, если не брать воду, то вообще"3" копейки  
 
Цитата
Осенняя пишет:
и заложено в монтаже гидроиспытание, если не брать воду, то вообще"3" копейки  
А почему только воду считаете? А Установки для гидравлических испытаний трубопроводов?
 
Цитата
Осенняя пишет:
не отдают по 25, говорят не магистральный. А есть определение где то- магистральные-не магистральные? Я искала, но не нашла
В проекте смотреть. У вас где трубопровод прокладывается?
 
Цитата
Осенняя пишет:
не отдают по 25, говорят не магистральный. А есть определение где то- магистральные-не магистральные? Я искала, но не нашла
Предложение Заказчика какое? Как вам он компенсирует ваши затраты?
 
Если в смете заложено гидроиспытание трубопровода, пневмоиспытания Вы должны были согласовать с заказчиком и только с его согласия проводить.
Цитата
Осенняя пишет:
проводилось пневмоиспытание- предварительное и на сдачу.
не понимаю совсем - проводится испытание одно - не важно пневмо или гидро, если система выдерживает и в процессе испытания не выявлено порывов и видимых деформаций, падение давления по манометру отсутствует - подписывается акт приёмки трубопровода, акт составляется на каждую линию, естественно акт подписывается обоими сторонами. Если в процессе испытаний выявлены дефекты системы - после их устранения подрядчиком проводятся повторные испытания - повторные испытания это вина подрядчика и никакой оплаты доп. затрат не предусматривает.
 
Цитата
Осенняя пишет:
Зимой проводилось пневмоиспытание- предварительное и на сдачу
Это я в первом сообщении указывала, проводилось пневмо, т.к. зимой гидро не проводятся. Два испытания положено проводить и так прописано в ППР, и по поводу пневмо в зимний период тоже.
 
Цитата
Осенняя пишет:
в первом сообщении указывала, проводилось пневмо, т.к. зимой гидро не проводятся
Знаете, у нас и работы по устройству трубопровода зимой не делаются
Цитата
Осенняя пишет:
Как можно доказать правомерность исползования сб. 25 или 24 или 12?
Что бы подсказать - как Вам доказать Вашу правоту заказчику - нужно вникнуть в документы и знать все нюансы Ваших отношений с заказчиком - а в данном случае к сожалению ничего советовать не берусь - извините.
 
Цитата
Надежда пишет:
Знаете, у нас и работы по устройству трубопровода зимой не делаются
Очень даже делаются, даже в Заполярье. Это не запрещается, а вот гидроиспытание при желании даже при -20 не проведешь.
 
Цитата
Осенняя пишет:
Как можно доказать правомерность исползования сб. 25 или 24 или 12?
Никак. Оставьте по 22 сб без изменений. Получится 1 гидравлическое испытание вместо 2 пневматических.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Вообще не вариант!  
 

Магистральные трубопроводы —  трубопроводы и отводы от них диаметром до 1420 мм включительно с избыточным давлением среды свыше 1,18 МПа (12 кгс/см2), предназначенные для транспортирования  УГЛЕВОДОРОДОВ от места производства к месту потребления. В соответствии с российскими строительными нормами трубопро­воды для добычи и транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов подразделяются на четыре группы:

• промысловые трубопроводы;

технологические трубопроводы;

• магистральные трубопроводы;

• распределительные трубопроводы.

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопрово­ды» магистральные газопроводы подразделяются на два класса в за­висимости от рабочего давления:

• I класс — рабочее давление свыше 2,5 МПа (25 кгс/см2) до
10,0 МПа (100 кгс/см2) включительно;

• II класс — рабочее давление свыше 1,2 МПа (12 кгс/см2) до
2,5 МПа (25 кгс/см2) включительно

В соответствии с классификацией, трубопровод наружной
канализации ну никак не может быть магистральным
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
ГРАНД-Смета. Часть 18. Затраты по объекту и стройке
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при анализе затрат по объекту или строительству в целом. 1. Анализ затрат по объекту или стройке 00:26 Как увидеть стоимость отдельных элементов затрат по объекту или стройке? 03:23 Можно ли узнать общее кол...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 13 декабря 2023 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 19 июня 2023 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.