Подрядчик требует применения коэф-та 1,35 на реконструкцию кровли

Подрядчик требует применения коэф-та 1,35 на реконструкцию кровли

Подрядчик требует применения коэф-та 1,35 на реконструкцию кровли
 
Подрядчик выполняет работы по реконструкции кровли за счет бюджетных средств. Так как работы ведутся на действующем предприятии в ПОСе оговариваются коэффициенты  1,15 и 1,35 без конкретизации к каким работам. Подрядчик аргументируя тем, что на кровле есть вентиляционное оборудование и демонтируется перекрытие, требует применения коэф-та 1,35 к выполняемым работам. Аргумент, что коэффициент применяется к "производству ремонтных работ В существующих зданиях и сооружениях ..... " им не принимается. Мы согласны дать коэф-т 1,15 т.к. есть проблема складирования материалов. Так же дополнительно уже оплачены различные защитные мероприятия по защите оборудования внутри цеха, настилы как для защиты оборудования так и для работы подрядчика над цехом, навесы для защиты от осадков, т.е. зона реконструкции изолирована от цеха, при том, что подрядчик ведет работы когда цех не работает.
В ПОСе про трудности проведения работ на реконструкции кровли не прописаны.
При устном обращении к различным специалистам нам все говорят, что на кровлю коэффициенты учитывающие условия производства не даются, т.е. к=1.
Прошу дать разъяснения по возможности применения к=1,35 на реконструкцию кровли и при каких условиях. Желательно со ссылкой на нормативные документы.
 
Цитата
the Wey We Were пишет:
Прошу дать разъяснения по возможности применения к=1,35
Уточните пожалуйста, ПОС датирован до 30 июня 2017 года?
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
ПОС датирован до 30 июня 2017 года?
Хм.. а на что ЭТО влияет в части К=1,35 для учета СТЕСНЕННОСТИ работ на кровле?

Цитата
the Wey We Were пишет:
нам все говорят, что на кровлю коэффициенты учитывающие условия производства не даются, т.е. к=1.
Правильно. Говорят.

Нет никакого К 1,35 на РЕКОНСТРУКЦИЮ, в природе.. Не было и не будет.

есть к на стесненность, но он и близко к кровле не лежал.. откройте МДС 81-35, таблицы

Все дополнительные работы по демонтажу/монтажу оборудования на кровле включаются  как РАБОТЫ СМР, и никаким коэф-том  не могут быть учтены.
 
Цитата
Оля Ли пишет:
Хм.. а на что ЭТО влияет в части К=1,35 для учета СТЕСНЕННОСТИ работ на кровле?
Автор спрашивает:
Цитата
the Wey We Were пишет:
при каких условиях
А вы уже, не видя ПОС, определили при каких, да?  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Оля Ли пишет:
на что ЭТО влияет в части К=1,35
А на то, что в МДС 36 как раз присутствует к-т 1,35. И да будет вам известно, что МДС 36 был отменен приказом Минстроя России №946/пр
Цитата
Анна Соболева пишет:
30 июня 2017 года
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Тема то вообще-то про КРОВЛЮ..
В строительстве каким боком..?  Если видели К ст=1,35 на кровле, да еще обоснованно..
 
ПОС 2014г.
Подрядчик считает, что демонтировав кровлю и перекрытие он работает В сооружении...
 
Цитата
the Wey We Were пишет:
демонтировав кровлю и перекрытие
Мух отдельно, котлеты отдельно

Вопрос ваш про КРОВЛЮ.. это с Кст=1 На все ее конструкции

Перекрытия, заменяемые СНИЗУ, -это конструкции сооружения.
По вашим описаниям-только к их замене допустимо Кст=1,35
 
 ПОСе оговариваются коэффициенты  1,15 и 1,35 без конкретизации к каким работам. Подрядчик аргументируя тем, что на кровле есть вентиляционное оборудование и демонтируется перекрытие, требует применения коэф-та 1,35 к выполняемым работам. Аргумент, что коэффициент применяется к "производству ремонтных работ В существующих зданиях и сооружениях ..... " им не принимается. Мы согласны дать коэф-т 1,15 т.к. есть проблема складирования материалов , В ПОС прописано, далее обоснование , обосновать можете  К =1,15,прил 2 табл. 3 п. 3. тем более цех не работает.
1,35 в эксплуатируемых ,
 
Цитата
Валентина Брылева пишет:
табл. 3 п. 3. тем более цех не работает.
А ЦЕХ без крыши, но с действующим оборудованием, выключенным на время СМР, с отделением укрытием щитами и т.д (см.сообщение.1) резко  превратился в ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ площадку?  5+ БРАВО!
3
 

Производство ремонтных и других   работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных   условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического   оборудования или движения технологического транспорта

 
1,15
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 18. Затраты по объекту и стройке
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при анализе затрат по объекту или строительству в целом. 1. Анализ затрат по объекту или стройке 00:26 Как увидеть стоимость отдельных элементов затрат по объекту или стройке? 03:23 Можно ли узнать общее кол...
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, инде...
Документы сметчика
Разъяснения Союза инженеров-сметчиков по вопросу учета сметных затрат на арматурные каркасы и сетки
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25.10.2019 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.