Добрый день! Выступаем в роли Подрядчика. Исходя из схем, предоставленных Заказчиком в документации об аукционе (федеральный бюджет), трасса капитально ремонтируемого теплопровода пересекается в нескольких местах силовыми кабелями(на схеме отмечены жёлтыми линиями) находящимися под высоким напряжением от 0,4 до 10 кВ, работы в близи которых требуют дополнительных мер по обеспечению безопасности работников. Заказчик отказывается применять коэффициент согласно Прил.1, Табл.3, п.4 МДС 81-35-2004 обосновывая это так - "применение коэффициента, предусмотренного пунктом 4 таблицы 3 приложения №1 МДС 81-35.2004 необоснованно, так как трубопровод пересекает кабель, находящийся под высоким напряжением, а не проходит по всей его длине. Также рабочей документацией предусмотрены работы по разработке грунта вручную (с шурфом) и по подвешиванию подземных коммуникаций." Является ли этот ответ обоснованным и, соответственно, есть ли разница между осевым сближением и перпендикулярным?
Горячкин П.В. - Про текущее состояние реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС, Ресурсный метод составления сметной документации, сборники на новые технологии в строительстве, Индексы КЦЦС, Союз инженеров сметчиков и перспективы развития смет...
Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 318/пр)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.