Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода

Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода

Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода
 
Нужно составить смету на гидравлическое испытание трубопровода с рабочим давлением 23,6 МПа. Сборник 25 предусматривает испытание трубы с рабочим давлением до 9,4 МПа. В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
Есть четыре варианта решения проблемы:
1) Понять и простить.
2) Жалобу написать в ООН, и/или международный суд в Гааге, на ущемление прав трубопроводов, на повышенное давление!
3) Путину написать, на всякий случай. Вдруг квартиру дадут...
4) Обратиться в Минстрой с заявлением о разработке индивидуальной расценки.

Везде будет, примерно, один и тот же результат.
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
Руслан Хайдаров, в техчасти ведь дан отвен на этот вопрос см https://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic22145/ или Вы не понимаете как конкретно применить указания техчасти?
 
В тех. части указано "давление более указанного следует нормировать дополнительно по данным проекта организации строительства или инструкции по испытанию" в инструкции по испытанию присутствует давление трубопровода как 7МПа так и на 26,3МПа, но как это отразить в смете и соответственно в денежном эквиваленте? Какой то увеличивающий коэффициент возможно ли применить?
Изменено: Руслан Хайдаров - 07.06.2019 05:19:01
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
Нужно составить смету на гидравлическое испытание трубопровода с рабочим давлением 23,6 МПа
а ваш трубопровод относится к промысловому или магистральному. если нет , то не светит вам 25-ый сборник, вам только 16-ый
 
Руслан Хайдаров, калькуляция затрат делается.
 
Руслан Хайдаров Я тебе писал лично, а теперь обоснование Q=P*V/T T- это температура от абсолютного нуля (Кельвина) у нас она постоянная, Q- это количество газа,V- Это объем в нашем случае внутренний объем испытываемого участка трубопровода ( в нашем случае постоянная величина)  P- давление. Поэтому 26,3/9,4= 2,797872340425532 Это коэфф. на время работы компрессора, но компрессор может не обеспечивать требуемого давления, тогда нужно подобрать другой с пересчетом его стоимости и производительности задача по физике средней школы.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О порядке применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах предусмотренных проектами условий производства работ, приведенных в Приложении № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков "Об общих принципах учета строительных лесов в сметах на строительство"
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.