Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода

Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода

Повышающие коэффициенты на гидроиспытания трубопровода
 
Нужно составить смету на гидравлическое испытание трубопровода с рабочим давлением 23,6 МПа. Сборник 25 предусматривает испытание трубы с рабочим давлением до 9,4 МПа. В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
Есть четыре варианта решения проблемы:
1) Понять и простить.
2) Жалобу написать в ООН, и/или международный суд в Гааге, на ущемление прав трубопроводов, на повышенное давление!
3) Путину написать, на всякий случай. Вдруг квартиру дадут...
4) Обратиться в Минстрой с заявлением о разработке индивидуальной расценки.

Везде будет, примерно, один и тот же результат.
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
В технической части нет и намека на какие-то коэффициенты повышающие. Что делать в таком случае?
Руслан Хайдаров, в техчасти ведь дан отвен на этот вопрос см https://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic22145/ или Вы не понимаете как конкретно применить указания техчасти?
 
В тех. части указано "давление более указанного следует нормировать дополнительно по данным проекта организации строительства или инструкции по испытанию" в инструкции по испытанию присутствует давление трубопровода как 7МПа так и на 26,3МПа, но как это отразить в смете и соответственно в денежном эквиваленте? Какой то увеличивающий коэффициент возможно ли применить?
Изменено: Руслан Хайдаров - 07.06.2019 05:19:01
 
Цитата
Руслан Хайдаров пишет:
Нужно составить смету на гидравлическое испытание трубопровода с рабочим давлением 23,6 МПа
а ваш трубопровод относится к промысловому или магистральному. если нет , то не светит вам 25-ый сборник, вам только 16-ый
 
Руслан Хайдаров, калькуляция затрат делается.
 
Руслан Хайдаров Я тебе писал лично, а теперь обоснование Q=P*V/T T- это температура от абсолютного нуля (Кельвина) у нас она постоянная, Q- это количество газа,V- Это объем в нашем случае внутренний объем испытываемого участка трубопровода ( в нашем случае постоянная величина)  P- давление. Поэтому 26,3/9,4= 2,797872340425532 Это коэфф. на время работы компрессора, но компрессор может не обеспечивать требуемого давления, тогда нужно подобрать другой с пересчетом его стоимости и производительности задача по физике средней школы.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 13. Выходные формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при формировании выходных документов. 1. Формирование выходного документа 00:17 Как распечатать смету? 2. Настройки выходного документа 02:05 Показ дополнительной информации по расчёту 04:31 Настройка итогов...
Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Документы сметчика
Государственные сметные нормативы. Методические документы в строительстве. Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с применением укрупненных нормативов цены конструктивных решений
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
Об утверждении Методики разработки сметных нормативов + Методика разработки сметных норм
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.