Установка автоматов


Страницы: 1
RSS
Установка автоматов
 
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, по какой расценке следует считать монтаж автоматических выключателей и модульных контакторов с установкой на DIN-рейку? Как можно расценить монтаж DIN-рейки?
Заранее спасибо.
 
1) Монтаж автоматических выключателей:
- ГЭСНм08-03-530 Пускатели магнитные

2) Монтаж модульных контакторов:
- ГЭСНм08-03-529 Контакторы и блок-контакторы
- ГЭСНм08-01-080-04 Блок-контактор

3) Монтаж DIN-рейки:
- Применительно по табл. ГЭСНм08-02-397-01 "Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м".