Больше похоже что из таблицы 2 на монтажные работы объясните нужно ли применять этот коэф если нет рядом не оборудования, технологического транспорта. В моем понимании коэф на стесненность это то что препятствует работе ( работает рядом кран и др)
Прил.3, Табл.2, п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. = 1,2
Смотрите есть ли перечисленные факторы в Вашем конкретном случае.
Единственно, фактор влияющий по табл 2 п. 5 (Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). В ведомости объемов работ или в проекте, прописано что ?
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оплату труда, оборудование и прочие работы и затраты на 1 кв 2017 года (Вестник ЦиСН выпуск 4 (193) 2017 года).
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 02.02.2021 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.