Зимнее удорожание


Страницы: 1
RSS
Зимнее удорожание
 
Добрый день! Подскажите, прав ли Заказчик.
Выполняем гидроизоляцию плиты ростверка. Применяю зимний коэффициент. Заказчик убирает, обосновывая это тем, что в смете сидит прогрев основания горелками и устройство навеса от снега. Прав ли заказчик?
 
Надо видеть вашу смету и расценки, чтобы ответить на вопрос.
 
В ГСН 81-05-02-2007 в Общих положениях п.1 в) Затраты на устройство спец.укрытий (тепляков) определяются дополнительно.
А в разделе 1., Тех.часть, п.3 Нормы являются среднегодовыми и при расчётах за выполненные строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от фактического времени года.
Исключение составляют объекты, строительство которых Заказчиком предусматривается осуществить только в летний период.
 
Цитата
Надо видеть вашу смету и расценки, чтобы ответить на вопрос.
 
Заказчик прав, так как некоторые факторы, связанные с воздействием отрицательных температур, вы попытались компенсировать дважды, создав конфликт с заказчиком.
 
Цитата
Цитата
Надо видеть вашу смету и расценки, чтобы ответить на вопрос.
Согласна с Владимиром - при такой раскладке (прогрев самостоятельной расценкой) на коэффициент ЗУ рассчитывать не стоит.
Смотрите ГСН. Общие положения - там всё подробно расписано.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: зимнее


Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Напыляемая гидроизоляция битумно-полимерной эмульсией РАБЕРИТ Технологический регламент по нанесению на строительные  конструкции напыляемой гидроизоляции битумно-полимерной эмульсиии РАБЕРИТ. Планировка территории