Применение коэффициента на высоту на электромонтажные работы

Применение коэффициента на высоту на электромонтажные работы

Применение коэффициента на высоту на электромонтажные работы
 
Добрый день!

В смете на электромонтажные работы на прокладку кабеля по не проходной эстакаде (расценка ФЕРм08-02-151-01) на высоте 6 м  применен коэффициент "При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м - 1,05".
В тех.части к отделу 02 указано "В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м".

Заказчик требует убрать к-т, объясняя это: "он применяется на высоту свыше 5 м, т.е. 6 м-5м=1 м, а на 1 м коэффициента нет".

Подскажите пожалуйста, есть ли какие то разъяснения по правильности применения этого коэффициента? Кто прав?
Похожие темы:Найти еще: коэффициента монтажные
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... применяет оба коэффициента ко всем электромонтажным работам указанным в смете. Как вы считаете, правомерно ли применять одновременно оба коэффициента? Уточню: оборудование есть, но оно не мешает выполнению монтажных работ. Вблизи места где прокладывается лоток есть кабель на 10кВ.
Работа по наряд-допуску - каким коэффициентом учитывать
Автор: Анастасия. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким коэффициентом учитывать производство монтажных работ по наряд-допуску (не ПНР)?
Использование лесов.
... Леса учитываются только на строительные работы "Татьяна пишет: Как монтажной организации выбрать свои объемы лесов? " Никак. Леса к монтажным сборникам не применяются. К сметным нормам берется коэффициент на высоту из ТЧ ФЕРм08
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
... столько-то метров. Условно говоря, в расценку заложена допустим 5 метровая стремянка, +2 метра рост человека и поднятые руки для проведения монтажных работ. Для работы на 7,5 метрах нужна уже другая стремянка, соответственно повышающий коэффициент. А если работа на 18 метрах, то тут уже подъемник нужен и коэффициент другой. Поэтому я считаю, что коэффициент должен считаться ...
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
... совместно со строителями, то леса учитываются только в смете на строительные работы на основании ОП п.1.13.2. В ФЕР13 и не учитываются в смете на монтажные работы в соответствии с Методикой от 08.08.2022 №648/пр п.100, или п.47 Методики от 14.07.2022г. 571/пр. И, да, к расценкам ФЕРм08 применяется коэффициент на высоту.
 
Цитата
Лара пишет:
Кто прав?
заказчик
 
А какие то официальные разъяснения есть у Вас?

По этой логике, в сборнике учтено до 5 м, а высоту 6-7 м прощают?

Тогда должно быть указано в коэффициенте не свыше 2 м, а просто до 8м.
 
Лара,5 метров, это расстояние между землей и основанием, на котором монтажник стоит. от этого основания человек нормального роста может выполнять работы на высоту до 2 метров. или вы предлагаете поднять основание до 6 метров и выполнять работы лежа?
Цитата
Лара пишет:
А какие то официальные разъяснения есть у Вас?
может есть, в книжках... не помню.
 
Алексей, эстакада непроходная, монтажнику подмащивать надо, или МиМ какие подогнать, потому К=1,05 вполне применим.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
К=1,05
применяется чтобы подняться на высоту 7 метров монтажнику. а подмащивать установку лесов никто не запрещал
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
сметчик_сметчик пишет:К=1,05
применяется чтобы подняться на высоту 7 метров монтажнику. а подмащивать установку лесов никто не запрещал
так в чем спор? эстакада непроходная, мужикам надо по лесам карабкаться, кабель затаскивать, к тому же там тесно, да еще сумку с инструментами на себе тащить
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
так в чем спор? эстакада непроходная, мужикам надо по лесам карабкаться, кабель затаскивать, к тому же там тесно, да еще сумку с инструментами на себе тащить
так карабкаться на высоту до 7 метров учтено расценками, а карабкаться на высоту от 7 до 13 метров учитывается коэффициентом 1,05. можно и выше, но дороже
 
Может чего не так смотрю? На КЛ до 500 кВ 5 или 8 метров учтены

1.8.27. В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-03 по 08-02-156-06 и табл. 08-02-180 – 8 м. В случае, если проектом предусмотрено применение подъемных механизмов, время их работы следует учитывать дополнительно по данным проекта организации строительства.

Почему 1,05 не применить?
Изменено: сметчик_сметчик - 09.04.2021 10:49:00
 
Соломоново решение: раз уперлись в 1 метр, кто мешает ПОС-ом дополнительно обосновать какие-нить МиМ?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Перенос расценок из СНБ в смету (18)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перенос расценок из СНБ в смету
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 26.07.2019 г.)
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.