Применение коэффициентов на высоту к отделу 1 ферм 8

Применение коэффициентов на высоту к отделу 1 ферм 8

Применение коэффициентов на высоту к отделу 1 ферм 8
 

В ФЕРм сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 кВ» учтены затраты на:

производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;

вопрос: правомерно ли не применять коэффициент на производство работ на высоте (35м) для установки гирлянд ОРУ330. если необходимо начислять коэффициент. то какой. какая высота учтена расценкой (в расценке вышка 10м)
Похожие темы:Найти еще: коэффициентов ферм
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
... прав - нет, я...." - к сожалению ни к чему не привели))) Речь о справочнике ФЕРм 81-03-08-2001. Сборник 8. Электротехнические установки. Вопрос о применении коэффициентов при производстве работ на высоте (п.1.8.3.). В данном пункте ... ... положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты: 1,05 при высоте св. 2 до 8 м; При этом в общих положениях в п ...
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... принять правильное решение, о совместном применении коэффициентов на электромонтажные работы(монтаж... ... установленным конструкциям и ряда работ из 8сборника ФЕРм): Производство монтажных работ в существующих... ... пункте 2. Мнение подрядчика: должны применяться оба коэффициента. Подрядчик применяет оба коэффициента...
Коэффициент на демонтаж оборудования
... сдемонтировать и смонтировать оборудование. Я расцениваю это по сб. ФЕРм37.ФЕРм сборника 37 «Оборудование общего назначения» предназначены для ... ... демонтировать с резкой на части. Могу ли я к данной расценке ФЕРм37-01-001-11 применит коэффициент на демонтаж 0,5 Демонтаж оборудования, не пригодного для ...
Коэффициент на высоту производства монтажных работ
... Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8 "В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические ... ... считать на высоте до 5м? Дело в том, что при составлении сметы я применила коэффициент "При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м" к расценкам ...
Высота производства монтажных работ. Коэффициенты высотности
... Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8 "В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические ... ... считать на высоте до 5м? Дело в том, что при составлении сметы я применила коэффициент "При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м" к расценкам ...
 
Цитата
Елена Еленина пишет:
какая высота учтена расценкой (в расценке вышка 10м)
Елена Еленина, ТЧ к Сб 08м:

1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:

горизонтальное – на расстояние до 1000 м;

вертикальное – на расстояние, указанное в общих положениях к разделам сборника 8;

 
Подрядчик настаивает на начислении коэффициента 1,4 на ОЗП, ЗПМ (установку гирлянд на высоте 35 метров на ОРУ330.
подъемник в расценке 10м. и аргумент, что в ТЧ указано производство работ и доставка материалов да места установки не работает.
К каким пунктам СНиП следует обратиться за доказательствами кроме здравого смысла?
Может быть в старой редакции сборников есть ссылка на высоту....
 
Елена Еленина, ну так черны же по русски писано:

т.ч 08 п.1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м;

1,1 при высоте св. 8 до 15 м;

1,25 при высоте св. 15 до 30 м;

1,4 при высоте св. 30 до 60 м;

1,6 при высоте св. 60 до 100 м;

1,8 при высоте св. 100 м.

а в вашем случае

1.8.6. В ФЕРм сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 кВ» учтены затраты на: производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;

горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой св. 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

т.е эти коэффициенты не для ваших расценок, т.к в вашем разделе учтена ЛЮБАЯ высота.

 
Спасибо!  у меня тоже прочтение ТЧ, но подрядчик не согласен
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Документы сметчика
Рекомендуемые к применению во II квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 08 июня 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.