Подскажите расценку прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей через колодцы. Я беру расценку  ТЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг, получается очень дешево для такой сложной работы, может добавить какие то коэффициенты.
 
А ценник на сам кабель включаете?
 
что вы имеете ввиду ценник на сам кабель
 
В расценке ТЕРм08-02-148-04 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 1)проводов всех марок и сечений; 2)труб.
 
мне необходимо осметить только прокладку
 
Здравствуйте! И со мной досада случилась: какую расценку применить для следующих позиций:
1) Прокладка кабеля АВБбШв в здании/по опоре;
2) Защита кабеля в траншее трубой ПНД-100
3) Защита кабеля на опере трубой Ц32х2,6.
Буду очень благодарна!
 
1) опора какая? вероятно здесь у вас будет расценка ФЕРм08-02-405
2) что значит защита кабеля трубой? я понимаю, что просто напросто кабель прокладывается в этой трубе, соответственно, вы берете укладку трубы, потом затягивание кабеля в трубы
3) см. п.3
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Опора СВ110-5. А вот "защита кабеля" - это электрики так выдали. Сижу, ломаю голову... Кабель тянут в траншее, защищая трубой ПНД-100 и по зданиям/по опорам, защищая трубой Ц32х2,6.
 
Все правильно. Значит по опоре у вас будет ФЕРм08-02-409-02, потом ФЕРм08-02-405
а в траншее - , ФЕР22-01-021-03 (только за минусом гидравлического испытания, потому что здесь оно не применяется), потом ФЕРм08-02-148.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
За минусом гидравлического испытания - это как? Просто вычесть из расценки эту позицию?
 
Если я вам скажу "Да". меня здесь камнями забросают  :ohmy: На этот счет есть четкие указания МДС
НО...не все так страшно. Если у вас заказчик не бюджетный, если у них нет очень вумных спецов, тогда делайте так (может и прокатить). А вообще вам нужно отдельной строчкой вставить в смету гидравлическое испытание со знаком минус, а расценку по укладке трубы не трогать.
вставляете ФСЭМ-042901 и указываете со знаком минус кол-во машиночасов, которое у вас получится в расценке по укладке трубы.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо большое!
 
Цитата
Здравствуйте! И со мной досада случилась: какую расценку применить для следующих позиций:
1) Прокладка кабеля АВБбШв в здании/по опоре;
2) Защита кабеля в траншее трубой ПНД-100
3) Защита кабеля на опере трубой Ц32х2,6.
Буду очень благодарна!

1) Проложить трубу в траншее - ТЕРм08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: (уточните диаметр).
2) Смонтировать трубу на опоре - ТЕРм08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 ( т.к. у Вас стальная труба диаметром 32мм).
3) Затянуть кабель в полиэтиленовую и стальную трубы - ТЕРм08-02-412-01...08 (в зависимости от суммарного сечения кабеля).
4) Добавьте прокладку остального кабеля без труб.
5) Добавьте стоимость труб и кабеля (по проекту должен быть запас на кабель 10% от строительной длины).
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Коэффициенты к итогам - справочник (4.6)
Видеоурок показывает, как использовать справочник и выборочное применение в программе ГрандСмета.
Менеджер обновлений (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Использование программы "Менеджер обновлений"
ГСНр 81-05-02-2001 ГСНр-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001 Вестник ценообразования и сметного нормирования №4(181) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?