Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением

Страницы: 1
RSS
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
 
В соответствии с п.5 табл.1 прил 1 МДС 81-35.2004 при производстве строительно-монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением допускается применение коэффициента 1,2.
Расскажите, кому что-то известно более конкретно про условия применения данного коэффициента!
Вопрос, в частности, в том, что ведутся строительные и монтажные работы по установке узлов учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводах (разборка участков труб-дов, врезки, прокладка новых участков труб-дов, монтаж узлов учета, прокладка кабелей и т.п.). Сам узел учета в последующем подключается к существующему эл.щиту для питания эл.энергией.
Объект не обесточен от электроэнергии, работы ведутся в техподполье.
Допустимо ли применение данного поправочного коэффициента в такой ситуации?
 
Посмотрите СНиП 12-03-99,Приложение Г2 - Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице Г.2.....
 
Не надо так далеко и сложно.
МДС 35 Приложение 1 Таблица 1
п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ к=1,2
Таблица 2 п.1 и Таблица 3 п.1 - тоже самое
 
Норма  МДС81-35.2004  прил.  №1  п.5  определяет  лишь  допустимость  применения  этой  нормы,  но  её  наличие  на  объекте  определяет  заказчик.  Поэтому  наличие  опасных  зон  должно  быть  отражено  в  договоре.  На  строительной  площадке  кроме    мероприятий  ППР,  должны  быть  выполнены  требования    СНиП12-03-2001  п.4.6;  4.7;4.8;  4.9;  4.11.  Отражение  наличия  опасных  зон  в    договоре,  акте-допуске  и  наряде-допуске  будет  являться  бесспорным  правом  подрядчика  на  применение  коэффициента  1,2.
 
Всем спасибо за участие! Оч помогли!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Создание проекта в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Методика применения сметных норм Методика применения сметных норм (Утверждена приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр и вводится в действие с 01 февраля 2017 года) ГОСТ 12.1.046-2014 ГОСТ 12.1.046-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.