Коэффициенты 0,85 и 0,8 к сборникам на монтажные работы
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Коэффициенты 0,85 и 0,8 к сборникам на монтажные работы

Страницы: 1
RSS
Коэффициенты 0,85 и 0,8 к сборникам на монтажные работы
 
Подскажите, пожалуйста,порядок применения НР и СП к сборникам на монтажные работы. А именно, применяются ли понижающие коэффициены к расценкам 37-01-002-04,12-01-013-01,37-01-014-12.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: коэффициенты
Утепление трубопроводов
Автор: Галина Вантурина. МДС,36 5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе ...
Коэффициент 1.35 на стесненные условия работ.
Автор: Татьяна Юрьевна. В МДС 35... Приложение 1 таблица 1 примечание 5 указано:   "Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться ...
Учет коэффициентов в гранд-смете в каждой позиции и при подведении итогов разные
Автор: Olga. Света, нашла похожий вопрос:  Как более правильно начислять коэффициенты на стеснённость 08.06.11 | Раздел публикации: Гранд-Смета Посетитель: Прошу разъяснить, как более правильно начислять коэффициенты ...
Повышенный коэффициент надежности по назначению согласно проекта
Автор: Любовь. Согласно тех.части ТЕР-2001 приложения 9.2. существуют следующие коэффициенты надежности по назначению к прямым затратам Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных ...
Коэффициенты 1,15 и 1,25 при реконструкции кабельной линии
... как здесь. в свое время я тоже читала такой же документ, и конкретна вот эта выдержка с расценками на которые не распространяются данные коэффициенты у меня есть. но сейчас я проверяю смету, и в ней взяты расценки из этого текста - к которым применен данный коэффициент. но сказать ...
 
Письмо Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли"

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в связи с поступающими запросами о порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен сообщает.

При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта и технического перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен применяется понижающий коэффициент - 0,85, к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен - коэффициент 0,80.
Указанные коэффициенты не распространяются на работы:

по строительству мостов
по строительству тоннелей
по строительству метрополитенов
по строительству атомных станций
по строительству объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, дополнительно к указанному понижающему коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нормативам накладных расходов не применяется.

При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществляется после применения всех коэффициентов.

Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до выхода настоящего письма, пересчету не подлежит.


Одновременно сообщается, что позиция Госстроя, приведенная в настоящем письме, имеет информационно-разъяснительный характер.
 
Татьяна, спасибо.Я знакома с последним письмом Минрегиона и  руководствуюсь им, но вчера, проверяя локальный сметный расчет подрядчика засомневалась.В нем к расценкам сборников ТЕРм не применены понижающие коэффициенты.Может сметчик руководствовался старыми, уже отмененными письмами?
 
Дело в том, что в индексах пересчета в текущие цены Госстроя (и большинства региональных) уже учтены все эти понижения. Их отдельно применять не надо.
Ну и не важно какие это сборники(монтажные или другие). Понижение применяется к НР и СП, а не к расценкам.
 
Татьян, извините за назойливость - очень нужно разобраться.Я правильно поняла, что при переводе в текущие цены поквартально к НР и СП не применяем 0,85 и 0,8, т.к. они учтены в индексах к СМР? А у меня другая ситуация, ежемесячные индексы(ОЗП,ЭМ,ЗПМ,МАТ).Я не пойму, почему подрядчик при строительных работах к НР и СП применяет понижающие коэффициенты, а при монтажных, например к ТЕРм38 нет.В то же время к ТЕРм37 применяет. НЕ пойму.Ведь в письме от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС четко прописано на какие работы данные коэффициенты не распространяются и там нет монтажных работ.Буду благодарна за ответ.
 
В любых региональных письмах об индексах должен быть текст об учтенности этих коэффициентов в индексах или не учтенности....
То что подрядчик делает разный расчет для строительной и монтажной части - это его самодеятельность.
Индексы должны применяться (или не применяться) ко всему.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициенты

Ввод количества (22)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ввод количества
Использование общих индексов (49)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Использование общих индексов
Методика применения сметных цен строительных ресурсов Методика применения сметных цен строительных ресурсов (Минстрой России Приказ № 77/пр от 08.02.2017) Минрегион РФ Письмо № 3706-ДШ/08 от 22.02.2012г

О навесных фасадных системах, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства