По какой расценке лучше взять такие огромные кабели: ВВГнг 5*50, ВВГнг 5*95?
 
Какой способ прокладки предусмотрен заданием?
 
в лотках ...наверно просто провод в лотках взять?
 
Конечно же :)
 
Пасиб Танюша :)
 
ВВГнг 50х50 ФЕРм08-02-147-03
ВВГнг 5х95 ФЕРм08-02-147-04
либо ФЕРм08-02-147-12 и ФЕРм08-02-147-13 соответственно, смотря как будете крепить
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
Обновление нормативной базы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Обновление нормативной базы в редакции 2009 года
Ремонт сетей электроснабжения Локальный сметный расчет на капитальный ремонт общедомовых сетей электроснабжения с заменой отключающих аппаратов в этажных щитках, замена ВРУ, освещение МОП Минфин РФ ФНС Письмо № 3-2-09/147 от 27.07.2009 О внесении дополнительных реквизитов в унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ