Подскажите пожалуйста!!! ТЕРм08-03-596 к данной расценке необходимо применять коэффициенты учитывающие работу на высоте, но нигде не нашла, чтобы было написано что допустим эти коэффициенты надо применять на высоте предположим 8м от уровня земли или же например рабочий у нас стоит на эстакаде (которая допусти на отм.9.800) а ему надо смонтировать прожектор на 2 м. Какие отметки надо иметь ввиду?
Необходимо применять коэффициенты учитывающие работу на высоте
27.08.2013 10:33:49 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициенты
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Коэффициент 1,5 по пр 557 от 07.07.22г
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты на усложняющие факторы работ принимаются только если они ...
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты на усложняющие факторы работ принимаются только если они ...
Поправочные коэффициенты по объектам ТЭК
Автор: ProSlave. Вера, к любому коэффициенту должно быть указано обоснование, если его нет - вычеркивайте к чертям собачьим. Меньше проблем будет... это вам совет, как новичку....
Автор: ProSlave. Вера, к любому коэффициенту должно быть указано обоснование, если его нет - вычеркивайте к чертям собачьим. Меньше проблем будет... это вам совет, как новичку....
Понижение в сводном сметном расчете
Автор: Максим. Что Вам мешает начислить лимитированные к каждой смете? Потом рассчитываете коэффициент понижения. Подрядчик понижался от цены с НДС, соответственно вы должны рассчитать коэффициент, если падение 5-10 %, то коэффициент ...
Автор: Максим. Что Вам мешает начислить лимитированные к каждой смете? Потом рассчитываете коэффициент понижения. Подрядчик понижался от цены с НДС, соответственно вы должны рассчитать коэффициент, если падение 5-10 %, то коэффициент ...
Поправочные коэффициенты по объектам ТЭК
Автор: Вера. Добрый день, уважаемые коллеги! Являюсь самоучкой в сметном деле. В примере сметы применен коэффициент к итогам, а именно, "Поправочные коэффициенты по объектам, относящихся к нефтегазовой отрасли топливно-энергетического комплекса ...
Автор: Вера. Добрый день, уважаемые коллеги! Являюсь самоучкой в сметном деле. В примере сметы применен коэффициент к итогам, а именно, "Поправочные коэффициенты по объектам, относящихся к нефтегазовой отрасли топливно-энергетического комплекса ...
27.08.2013 11:02:43
Все верно
| |
27.08.2013 11:04:23
спасибо Вам огромное ))
| |
30.08.2013 13:36:30
Переходная площадка является тоже опорной поверхностью
| |
30.08.2013 13:45:23
По плану видно плохо. Но скорей всего рабочий будет работать с предохранительными поясами. Но как учесть это, я не делала. Может,кто подскажет | |
30.08.2013 13:59:32
а то что рабочий забирается так высоко, там...светильник свой тащит-разве не это учитывают эти коэффициенты?
| |
30.08.2013 14:17:41
Светильник дополнительно тащите по ФЕРм40. Рабочий поднимается до 25 метров без добавки, а вот выше 25 метров берете грузопассажирские лифты | |
30.08.2013 14:52:27
а где написано что рабочий поднимается до 25м без добавок?
| |
30.08.2013 15:06:42
Найдете в МДС 36 а также Тех.часть к ФЕР 7, по которому возьмете грузопассажирские лифты
| |
30.08.2013 17:10:56
Вот от нее и надо мерить высоту в данном случае (коэффициенты к м8). Не от площадки, не от эстакады, а от ноля. Изменено: | |||