Коээфициент на работу в работающих ТП с оформлением допуска


Страницы: 1
RSS
Коээфициент на работу в работающих ТП с оформлением допуска
 
Возможно ли применение коэффициента на производство работ внутри работающих ТП (РП) с оформлением допуска при производстве ремонтных работ по оборудованию? ТП отключают на короткое время, да, но она же не выводится в разряд недействующих и неработающих, допуск оформляется. или я путаю понятия...
 
А как выглядит смета на производство этих работ?
 
Обычная смета, ремонт выключателей, доливка масла в трансформаторы - такого типа работы. Всегда брали коэффициент 1,35
 
Если это у вас кап.ремонт, то вообще стесненность могут не пропустить или пропустить 1,15
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Цитата
Мария Карловна пишет:
ТП отключают на короткое время, да, но она же не выводится в разряд недействующих и неработающих, допуск оформляется
ТП все-таки отключают и напряжения во время производства работ нет, она же в это время не действует. Уточняйте этот момент, могут ли в это время рабочие попасть под напряжение. Допуск на все время работ или каждый день оформляете, допуск конкретно на что? исходя из этого ищите в техчасти, МДС положенные коэффициенты.
 
Правда, не совсем понятно, о каком допуске идет речь. Электромонтажники должны иметь группу по электробезопасности до и выше 1000В не меньше III, допуск СРО у вас должен быть. О каком допуске вы говорите?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Имеется ввиду по МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
 
Нет этот коэффициент вам не пропустят точно
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Да,я тоже думаю,что так как ТП все же отключается, данный коэффициент брать не корректно
 
Такое ощущение, что мы говорим сами с собой, а задавший вопрос уже и тему не смотрит
 
Вы ничего не путаете, применяйте спокойно коэффициент, допуск Вам придется оформлять в любом случае. Если ее отключили это еще не говорит о том, что электроустановка не действующая --> см. ПУЭ 7 понятие "Действующая электроустановка"
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Кабинет - проемы, полы В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003