Подрядчик применяет 3% к (ТЕР18 п. 1.18. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем), но он ещё и берёт их на ТЕР16 на прокладку трубопроводов, правильно ли это, ссылаясь на то что эта целая система? При этом берёт ещё гидравлическое испытание.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: испытание тер
Установка страховочных систем и блокирующих устройств
... ед. изм. - точки 20шт.  2. Разметка точек монтажа, ед. изм. - точки 20шт. (в ТЕР разметка трасс и автомобильных дорог-ну нет же!!!)  3. Крепление анкерных ... ... элементов!!!!!!!!!!! Это основная работа, что это? Как это?  5. Проведение испытания анкерных точек специализированным оборудованием.  6.Установка ...
Установка страховочных систем и блокирующих устройств
... ед. изм. - точки 20шт.  2. Разметка точек монтажа, ед. изм. - точки 20шт. (в ТЕР разметка трасс и автомобильных дорог-ну нет же!!!)  3. Крепление анкерных ... ... элементов!!!!!!!!!!! Это основная работа, что это? Как это?  5. Проведение испытания анкерных точек специализированным оборудованием.  6.Установка ...
ГЭСН 25 и базисно-индексный метод
... дело в том, что в 24 сборнике в основном все расценки на газопроводы низкого и среднего значения, а мне необходимо высокого Например, если в ТЕР 24 испытания проводятся с условным давлением до 2,5Мпа, то в ГЭСН 25 - до 9,4 МПа.
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб
... гидравлических испытаний   " Сама удивлена не меньше) [...]([...]вот ГЭСН в базе 2014 и ТЕРы у меня старые, Ярославские в них тоже учтено гидралическое испытание, А ФЕРы, действительно, 2017 года :oops: 
Инжиниринг, шеф монтаж оборядования
... Рябых. Здравствуйте, все время занималась сметами по монтажу, считаем в ТЕР. Заказчик потребовал осметить вот эти виды работ. Пожалуйста, подскажите ... ... Пуско-наладочные работы по оборудованию АСУ ТП (по-агрегатно) 3.1Автономные испытания Системы  Тестирование и наладка системы  Тестирование ...
 
Если смета на отопление, то подрядчик прав. Трубопроводы на основании ТЧ сб. 18 1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ФЕР-2001-16 «Трубопроводы внутренние», он не может взять иначе.
Гидравлическое испытание (а если трубы метал. и диам. менее 150 то на основании техчасти сб. 16 еще можно взять еще одлну добавку)+3% на основании ТЧ сб. 18. Почему у Вас возникли вопросы непонятно. Все в ТЧ.
Изменено: Терра - 28.10.2013 21:17:22
 
.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в расценках на выполнение работ по устройству указанных систем.
Это совсем не гидравлическое испытание трубопроводов, поэтому взято верно, если эти работы проводились.
Т.е  система должна быть подключена и проверен прогрев
 
А если в сводно-сметный расчёт включены пусконаладочные работы по отоплению? Всё равно следует оставлять 3%.
 
Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% - это не пусконаладочные работы
 
Цитата
Надежда пишет:
А если в сводно-сметный расчёт включены пусконаладочные работы по отоплению? Всё равно следует оставлять 3%.
Как, совершенно верно было сказано выше, испытание и пуско-наладка не одно и тоже.
А второй пункт вот в чем - если у вас не федеральный бюджет, то чисто волевым решением вы (как заказчик) можете и не пропускать эти 3% на испытание. Вот такая политика от заказчика ( и никто не имеет права вас заставить поступить иначе - только для федералов требования нормативов жесткие)
Изменено: Таня Баженова - 01.11.2013 14:06:16
 
Цитата
Надежда пишет:
пусконаладочные работы по отоплению
??? Очень хотелось бы взглянуть на этот список
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытание тер

Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Приложение № 8 Изменения в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 3 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования