Здравствуйте всем!!! При составлении сметы на ремонтные работы в производственном здании я учла коэффициент стесненности 1,35. Заказчик отверг наше предложение в участии торгов,ссылаясь на неправомерность применения коэффициента. Прав ли он?
Коэффициент на стесненность.
28.02.2014 10:36:11 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициент стесненность
Подрядчик дважды применяет стесненность
Автор: ProSlave. Даня, В целом коэффициенты могут применяться одновременно друг с другом, но любая стесненность должна быть описана (обоснована) в проекте. Нет в проекте обоснования стесненности = нет стесненности. Нет самого проекта = ...
Автор: ProSlave. Даня, В целом коэффициенты могут применяться одновременно друг с другом, но любая стесненность должна быть описана (обоснована) в проекте. Нет в проекте обоснования стесненности = нет стесненности. Нет самого проекта = ...
Коэффициент на стесненность при демонтажных работах
... допустимо ли применение коэффициента на стесненность при демонтажных работах. например: демонтаж стяжки по 11 сборнику с коэффициентом 0,8 * коэффициент стесненности 1,2 = 0,8*1,2 = 0,96?
... допустимо ли применение коэффициента на стесненность при демонтажных работах. например: демонтаж стяжки по 11 сборнику с коэффициентом 0,8 * коэффициент стесненности 1,2 = 0,8*1,2 = 0,96?
Стесненность при демонтаже
... использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают производительность труда, то есть в стесненных условиях затраты ...
... использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают производительность труда, то есть в стесненных условиях затраты ...
Стесненность при демонтаже
Автор: Светлана. Производим капитальный ремонт здания. В смете на ремонт внутренних трубопроводов применен коэффициент на стесненность 1,15. Но почему-то к расценкам на демонтаж (65 сб.) он не применен. Сметчик, который осмечивал проект на ремонт считает, что на демонтаж ...
Автор: Светлана. Производим капитальный ремонт здания. В смете на ремонт внутренних трубопроводов применен коэффициент на стесненность 1,15. Но почему-то к расценкам на демонтаж (65 сб.) он не применен. Сметчик, который осмечивал проект на ремонт считает, что на демонтаж ...
Монтаж и наладка ПС
... поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую применяется стеснённость? " 1 - это целая часть от коэффициента 1,15 0,15 - это дробная часть от коэффициента 1,15 0,85 - это доля работ, на которую применяется стесненность
... поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую применяется стеснённость? " 1 - это целая часть от коэффициента 1,15 0,15 - это дробная часть от коэффициента 1,15 0,85 - это доля работ, на которую применяется стесненность
28.02.2014 10:45:39
А на каком основании отвергли? На что ссылались? Делала ком.предложение на ремонт в здании сущ. и действующей ГРЭС, Заказчик пропускал только коэффициент 1,2 (обосновывала как | |
28.02.2014 11:11:47
В тех.задании этого не указано,но и не написано что в "остановленном" производственном здании. Там вообще не указаны условия,при которых будут производиться работы.
| |
28.02.2014 11:28:00
Марина, вы читали к МДС-81-35.2004 было выпущено письмо № К=1,15 (по п. 2) - если работы ведутся в здании в зоне действующего оборудования, либо К=1,2 (по п. 4) как работа в существующем здании, внутренняя проводка которого не обесточена. Если здание обесточено, освобождено от оборудования, то тогда без каких-либо коэффициентов. | |
28.02.2014 11:40:53
Марина. я вам в личку напишу
| |
28.02.2014 11:43:51
мне тоже интересен этот вопрос и ответ на него) напишите пожалуйста)
| |
28.02.2014 13:59:42
Светлана, а можно выложить эти изменения, если не сложно. Или же в личку. Заранее спасибо.
Изменено: | |
28.02.2014 14:50:27
Да ,хотелось бы дополнить К=1,15 в стесненных условиях применяется на сборники ФЕРр и естественно нет коэффициента к этим сборникам в освобожденных помещениях, но если Вы при ремонте пользуетесь сборниками ФЕР,то к ним в освобожденном помещении Вы должны применить К=1,2,а в не освобожденном К=1,35,согласно МДС-35,а также МДС-36 и МДС-38 Необходимость применения коэффициентов к нормам затрат труда и времени эксплуатации машин для учета в сметах влияния условий производства работ, приведенных в приложении №1 Размер указанных коэффициентов определяется в зависимости от используемых при определении сметной стоимости сборников сметных норм (расценок) на строительные (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) либо ремонтно-строительные (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр) работы. При этом применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин не означает перевода норм (расценок) на строительные работы в разряд ремонтно-строительных. С учетом изложенного, для учета в сметах влияния условий производства работ при проведении реконструкции или капитального ремонта административного здания к нормам (расценкам) на строительные работы применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1 приложения №1 к | |
28.02.2014 14:52:56
| |||
01.03.2014 10:55:30
Светлана Хмара, выложу, только не раньше вторника. Посмотрите здесь Были еще разъяснения, но их не найду Изменено: | |
03.03.2014 09:17:09
| |||
03.03.2014 15:44:18
Да, это письмо, сейчас на работе глянула в закрома.
| |
03.03.2014 16:39:38
Во общем то это письмо повторило содержание ранее изданного письма Необходимость применения коэффициентов к нормам затрат труда и времени эксплуатации машин для учета в сметах влияния условий производства работ, приведенных в приложении №1 Размер указанных коэффициентов определяется в зависимости от используемых при определении сметной стоимости сборников сметных норм (расценок) на строительные (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) либо ремонтно-строительные (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр) работы. При этом применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин не означает перевода норм (расценок) на строительные работы в разряд ремонтно-строительных. С учетом изложенного, для учета в сметах влияния условий производства работ при проведении реконструкции или капитального ремонта административного здания к нормам (расценкам) на строительные работы применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1 приложения №1 к | |
04.03.2014 11:24:26
Изменено: | |||
05.03.2014 11:25:15
То есть,правильно ли я поняла,что мне можно со спокойной душой оставлять коэффициент 1,35. И доказать правомерность применения могу ссылаясь на письмо №02-76 от 18.01.2008г. (которое указала Галина Вантурина) ?
| |
05.03.2014 12:40:17
Вам нужно доказать теперь,что при выполнении работ будет наличие фактора,_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям
| ||||