Помогите, пожалуйста какую расценку можно применить в ТЕРах, чтобы подсчитать: Отсоединение шин 10/0,4 кВ от силового трансформатора и Отсоединение ответвлений от шин в панелях ЩО-70-0,4 кВ ?
Помогите найти расценку
14.04.2014 15:30:44 | |
Расценки в сообщениях:
14.04.2014 15:38:41
Я бы подумал бы над ФЕРм08-01-068-01 и всё, что ниже. правда это монтаж, но как из него сделать демонтаж мы же знаем.
Изменено: | |
14.04.2014 16:19:34
Спасибо. Тоже к ним приглядывался)
| |
15.04.2014 09:38:15
| |||
15.04.2014 09:49:40
Подскажите ещё пожалуйста, как осметить монтаж ошиновки, если в ведомости объёмов работ она указана в п.м., а в программе в пролётах?
| |
15.04.2014 09:59:58
в какой программе и в каких пролетах?
| |
15.04.2014 10:08:29
| |||
15.04.2014 11:16:12
| |||
15.04.2014 11:16:56
| |||
15.04.2014 11:23:17
| |||
15.04.2014 11:52:03
И какая между ними разница, если это не секрет. По составу работ они идентичны. Там нет разницы кто бы, как бы не смотрел. Вы ещё раз просмотрите состав работ, тогда может быть Вы увидите, что разницы нет. Ещё раз - я не предлагал применить, я предлагал ПОДУМАТЬ над расценками имеющими отношения к шинам и, наверное, только после этого выбрать наиболее подходящую. 08-01-072 тоже относится к шинам! (ответвительным).
| |||
15.04.2014 12:00:35
Мне же ошиновка нужна, а не шина!
| |
15.04.2014 12:04:27
Ошиновка - это работы выполняемые с шиной. Посмотрите состав работ по этим расценкам.
| |
15.04.2014 12:14:36
08-01-068 Состав работ: п. 3 Соединение 08-01-072 Состав работ: п. 3. Присоединение к сборным шинам и аппаратам Не знаю, как Вы, а я в этих двух строчках разницу вижу | |
18.04.2014 09:27:25
Подскажите пожалуйста ещё, как осметить в ТЕР Заземление нейтрали трансформатора - 2шт?
| |
18.04.2014 09:38:43
| |||
18.04.2014 13:16:24
Спасибо! Помогите ещё найти расценку на монтаж: Киоски низкого напряжения КЛ 209
| ||||