Письмо Минстроя (индексы) от 18.11.04г. №АП-5536/06

Письмо Минстроя (индексы) от 18.11.04г. №АП-5536/06

Письмо Минстроя (индексы) от 18.11.04г. №АП-5536/06
 
Проверяю смету, работают по УСН. Пишу замечания по понижающим К-м и ловлю себя на мысли, что ,возможно, неправа. Развейте,пожалуйста, сомненья.Есть письмо Минстроя с ежеквартальными индексами:

"В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2014 год..............
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ................региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2014 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма  Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС, в котором говорится о К=0,85, К=0,8 и к-х для УСН (К=0.94 к НР)
Т.е., что получается,  если у нас УСН и мы применяем индексы Минстроя, то дополнительно берем только К=0.9 к СП ?  
Похожие темы:Найти еще: индексы
Прошу помощи с проверкой сметы по РИМ (4 позиции)
Автор: Александр. Я конечно в РИМ особо не работал, но почему-то не вижу в смете индексов на сами работы, хотя коды индексов стоят.
Как выводить КС2 с прайсовыми позициями в Гранде
... чем вам и пытается рассказать программа. "Залина пишет: Не учитывается позиция совсем и пишет - несовместимо с методикой. Где-то внести индекс, чтобы делить текущую цену на индекс.... " Параметры - индексы к позициям - добавить индекс - перетянуть индекс на нужные позиции. Если ...
О применении Базовых цен и индексов
... в том, что заказчик применяя БЦ при составлении сметной документации, выставляя работу на тендер, не в полной мере учитывает предельный индекс. На 2011г. предельный индекс насколько я знаю 1,87. Заказчик выставляет индекс 1,45 (2008г), и не хочет слышать о 1,87, мотивируя тем, что ЦКБ "Энергоремонт" ...
Индекс в текущие цены на погрузку вручную
Автор: Татьяна. Добрый день! На погрузку-разгрузку теперь применяются индексы как на все механизмы, если нет по типам тр. средств индекса и относится все к материалам. Подскажите, как быть с погрузкой вручную?...
База Госэталон 2012
Автор: ProSlave. "Ольга пишет: Насколько правильно я поняла, в расценке индексы подтягиваются автоматически" правильно. "Ольга пишет: если материал по прайсу, надо брать другой индекс. " нужно открыть тех ...
 
Танюш, вот - http://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/kojefficienty-k-nr-i-sp-u-ip.html, там просто походу не дописали
 
и эти коэффициенты применяются независимо от индекса - они туда не включены, сейчас найду объяснение
 
Упс, а официального объяснения нигде и нету
 
http://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic626
 
http://forum.data-basis.ru/viewtopic.php?t=5545&sid=c7d0b7c174db11b85ee1d0689ce6b5d5
 
http://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic9369/
 
Спасибо за ссылки, но меня интересует не какие К-ты вообще  надо применять при УСН, а какие К-ты надо применять при УСН, если берем индексы Минрегиона,

Цитата
Таня пишет:
Указанные индексы разработаны  ................с учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС , в котором говорится о К=0,85, К=0,8 и к-те для УСН (К=0.94 к НР)
Т.е., что получается, если у нас УСН и мы применяем индексы Минстроя, то дополнительно берем только К=0.9 к СП ?
Очевидно, коэффициенты для расчетов по УСН не учтены, т.к. ставка индексов приводится в единственном значении - есть в этой фразе  логика  
 
Цитата
Таня пишет:
а какие К-ты
надо применять при УСН, если берем индексы Минрегиона,
Согласно письму ГОССТРОЯ №2536-ИП/12/ГС для УСН прим-ся к=0,94 а также к-ты 0,85 и 0,8, а т.к. они учтены в индексах Минрегиона то применять надо только К=0,94, если вы берете индексы МИНРЕГИОНА. Вот так я думаю будет правильно.
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Согласно письму ГОССТРОЯ №2536-ИП/12/ГС для УСН прим-ся к=0,94 а также к-ты 0,85 и 0,8, т.к. они(КАКИЕ?) учтены в индексах Минрегиона то применять надо только К=0,94, если вы берете индексы МИНРЕГИОНА.
опять не поняла ,какие конкретно К учтены в письме Минрегиона(вот это я и хочу узнать ,см.#1,8)
 
Таня При использовании индексов Минстроя (в целом на СМР) для укрупненки Вам нужно брать 0,94 (НР) и 0,9 (СП). А 0,85 (НР) и 0,8 (СП) в индексе Минстроя уже учтены.
 
Таня,
Уже учтены в индексах МИНСТРОЯ понижающие коэффициенты к НР К=0,85 и к СПК=0,8, и берем только 0,94 к сумме накладных расходов, А ВОТ ПОЧЕМУ СПК=0,9?  непонятно.
 
Письмо № 4391-КК/08 от 01.03.2011
 
При этом не утратило силу примечание к прил. 1 и 2 письма Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06 о применении коэффициента 0,9 к нормативам сметной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ при упрощенной системе налогообложения.
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
А ВОТ ПОЧЕМУ СПК=0,9?
Татьяна Александрова По действующей редакции письма АП-5536/06 К=0,9 (к СП) не отменен.
Изменено: Ирина - 04.09.2014 15:43:30
 
Письмо от 18.11.04г. №АП-5536/06 было изменено след. письмами:
Росстроя от 08.02.2008 N ВБ-338/02, с изм., внесенными письмами Минрегиона РФ от 17.03.2011 N 6056-ИП/08, от 06.12.2010 N 41099-кк/08 (с изм. от 29.04.2011)) которые утратили силу, следовательно и это письмо тоже, хотя формально оно не отменено.
 
ПИСЬМО
от 26 ноября 2012 г. N 29630-ВК/19



Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 13.09.2012 N 01/75002-ЮЛ отзывает письма от 06.12.2010 N 41099-КК/08, 21.02.2011 N 3757-КК/08, 17.03.2011 N 6056-ИП/08, 09.06.2011 N 15127-ИП/08, 28.07.2011 N 20246-АП/08 и 24.08.2012 N 22317-ВТ/08.
 
а то письмо носит рекомендательный характер и имеет место Быть!))
 
Татьяна Александрова К ответу №15 приложена действующая на сегодняшнюю дату редакция письма АП-5536/06 (с учетом всех юридических заковырок).
 
Я посмотрела Типовой расчет программы Смета.ру содержит только понижающий НРК=0,94, К=0,9 не прим.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 16. Корректировка группы смет
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» по возможностям корректировки группы смет. 1. Действия со списком смет 00:19 Подготовка к корректировке смет 00:57 Можно ли обновить расценки сразу в группе смет? 03:39 Как загрузить в сметы актуальные индек...
Работа с ПК "ГРАНД-Смета" в домашних условиях.
1. Установка программы для работы на домашнем компьютере. 01:02 Установка программы Менеджер обновлений. 02:13 Установка драйвера электронного ключа защиты Guardant. 03:30 Установка ПК "ГРАНД-Смета" и нормативных баз. 2. Доступ к сметной документаци...
Документы сметчика
Письмо Департамента строительства Краснодарского края от 27.08.2014 № 67-3058/14-01-06 "Об индексах на 3 квартал 2014 года" (вместе с "Порядком применения индексов", "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2014 года", "Стоимостью чел.-часа для нормальных условий работы при 40-часовой рабочей неделе на 3 квартал 2014 года")
О понятиях «обстоятельства непреодолимой силы» и «обстоятельства, независящие от сторон контракта» в Контрактной системе
Типовая технологическая карта разработана на очистку снега и наледи с шиферных и мягких кровель
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.