Применение коэф.


Страницы: 1
RSS
Применение коэф.
 
Прошу, пожалуйста, помогите! Устанавливаем ПО сигнализацию ГЭСНм перевожу в ФЕРм . Применила коэф при монтаже в зданиях с оборудованием и мебелью мешающей монтажу. Не хватает суммы. Транспортные, ЗСР применила. Какие коэф. можно применить еще??
 
Можно попробовать с лимитированными поиграть. Если, конечно, заказчик разрешит. Временные здания и сооружения (где-то же Вы храните к примеру инструмент). Зимнее удорожание. Если правильно поняла, монтируете пожарно-охранную сигнализацию. В этом случае должно быть оборудование - помимо транспортных и ЗС расходов - есть расходы на тару, упаковку и комплектацию. К работам из техчастей посмотреть коэффициенты.
 
Галина, покажите вашу смету. Тогда можно говорить о том, что там не учтено.
 
Применила к монтажным работам сразу два коэф. 1,15 1,25 для работ приравненных к новому строительству (кроме сборника 46) и 1,2 1,2 для монтажа вышла на нужную сумму в 138 тысяч. Но есть сомнения ... Можно так?
 
Галина 1,15 1,25 к монтажным сборникам не применяется.
Расход кабеля в разделе неучтенных материалов можно взять с к=1,02 (трудно устранимые потери). У Вас в смете нет затрат на пусконаладку.
Изменено: елена - 12.09.2014 19:33:31
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Письма Минрегиона про НР и СП (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Письма Минрегиона про НР и СП - от 06.12.2010, 21.02.2011, 01.03.2011
Освещение зданий В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Армирование стен и перекрытий Типовая технологическая карта разработана на армирование стен и перекрытий