Добрый день всем форумчанам и форумчанкам!
Кого не затруднит прокомментировать применение подрядчиком коэффициента 1,5 на жилые здания п.6 таблицы 3 МДС 81-35. при ремонте коридора Административного здания. Работники конечно ходят, но все таки может п.4,7. Сомлеваюсь я...
Как всегда с уважением и спасибо всем откликнувшимся!
(фрагмент в приложении)
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
...надо запомнить, что маневрирование с валиком мимо указанных категорий граждан является усложнением доступа к ремонтируемому помещению.  :silly:  Сарказьм...
 
Цитата
Олег пишет:
...надо запомнить, что маневрирование с валиком мимо указанных категорий граждан является усложнением доступа к ремонтируемому помещению. Сарказьм...
поправка - НЕ является....и без сарказма :wink:
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Цитата
Олег пишет:
...надо запомнить, что маневрирование с валиком мимо указанных категорий граждан является усложнением доступа к ремонтируемому помещению. Сарказьм...
поправка - НЕ является....и без сарказма
Попробуем  написать в РОССТРОЙ, в письме у них все таки присутствует буква "В" здании. Все ошибаются. Может и они приняли ремонт за реконструкцию. Да и дата 2.06.2005 г. Может человек уже на чемоданах сидел...
Если что ответят, всенепременно отпишусь.
С уважением!
 
Таня, Олег. Ах как в Вас заказчик заговорил. В ответе все прописано и письмо это не документ, а разъяснение пункта документа под названием МДС. Этот коэффициент нельзя применять, если у рабочих есть отдельный вход , отдельное место для доступа к месту работы, и потоки с жильцами или работниками не пересекаются. Ведь рабочие не только валики носят, но и стройматериалы, и мусор, и подмости. Наверное они не прут на людей в платьях и костюмах, а как-то стараются их обходить, что вносит для них и лишнее время ( если его просуммировать для всех за все время то получатся часы и дни), простои и неудобства и увеличение времени. Дайте рабочим свободное пространство и коэффициент не давайте.
 
Цитата
Олег пишет:
РОССТРОЙ
А что есть такая организация? Вроде бы давно уже нет и сейчас Минстрой вместо Минрегиона?
 
Могу добавить, что когда я  была  заказчиком мы в сметах на ремонт ж/домов (отопление,водоснабжение) по (ФЗ. кап.ремонт), сами давали коэфф. 1,5 и проверка (КРУ), нам пропускали (хотя это были подъезды).
 
За всю мою бытность сметчиком, а это где-то 13 лет, мне заказчик пропустил коэффициент 1,5 один раз, когда наши ребята работали в подвале, залитом фекалиями по пояс. А так даже при работе в заселенном жилом доме, с без конца снующими жителями, на их кухнях, в их ванных и санузлах никто больше 1,2 не давал.
Страницы: Пред. 1 2
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициента

Окно СНБ - поиск расценок в ПП SmetaWIZARD
Описание окна сметно-нормативной базы (СНБ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Экспертиза накладных расходов (7.4)
Этот видеоурок создан для того, чтобы научить пользователя программы ГрандСмета проводить экспертизу НР и СП, индексов и текущих цен.
РДС 82-201-96 РДС 82-201-96. Правила разработки норм расхода материалов в строительстве ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия из стеклянных штапельных волокон, склеенных синтетическим связующим.