Добрый день! не разберусь! меняем только опоры ВЛ 220кВ, 53 опоры на протяжении 85 км, закладываю геодезию и умножаю на 85 км, сумма получается одна только геодезия выше лимита и всё из-за 85 км, мне кажется, что я не применяю коэфициент понижающий, потому что меняем лишь только опоры, провод остается старый!!! и такая сумма
ПИР для ВЛ, закладываю геодезию и умножаю на 85 км
24.11.2014 11:18:02 | |
24.11.2014 11:19:34
смотря какую геодезию закладывать...
| |
24.11.2014 11:20:55
У Вас частичная замена?
| |
24.11.2014 11:25:21
да, замена частичная
| |
24.11.2014 11:29:13
Ну так и посчитайте сумму на ПИР прапорционално. Положено на 85 км столько, замена 53 шт. столько, и посмотрите на результат.
| |
24.11.2014 12:29:42
у меня вообщем 104,240 км-сколько на этой протяженности опор, неизвестно! меняем 53 опоры
| |
24.11.2014 19:26:27
Изменено: | ||||