Коэфф. к ПЗ


Страницы: 1
RSS
Коэфф. к ПЗ
 
Какова судьба коэфф 0,8 к ПЗ применительно к ТЕРм 08.Очень противоречивая информация.

Александр.
 
Забудьте Вы о нем. Этот коэффициент был к базе редакции 2009 г., да и то в ФЕР при очередном дополнении его учли. А сейчас база редакции 2014
Изменено: Терра - 24.11.2014 23:04:48
 
Ответ ФАУ ФССЦ:

Вопрос:
В настоящее время расценки отдела 02 и 03 сборников ГЭСНм-08, ФЕРм-08 «Электротехнические установки» действуют в двух редакциях, утвержденных:
- Приказом Минрегиона России от 04.09.2009 № 321 (ФЕРм08-02-406-01, ФЕРм08-03-593-06
и т.д.);
- Приказом Минрегиона России от 21.12.2010 № 747 (ФЕРм08-02-390-01, ФЕРм08-02-394-02
и т.д.).
При составлении сметной документации по откорректированным расценкам действующей редакции, утвержденной Приказом Минрегиона России от 21.12.2010 № 747, коэффициент 0,8 к прямым затратам не применяется.
Соответственно при составлении сметной документации по расценкам действующей редакции, утвержденной Приказом Минрегиона России от 04.09.2009 № 321, коэффициент 0,8 к прямым затратам применяется (письма Минрегиона России от 20.08.2010 № 30424-КК/08, от
26.11.2010 № 39988-КК/08, от 29 06.2011 № 14095-08/ИП-ОГ).
Просим дать разъяснения по вопросу дальнейшей переработки (корректировки) расценок отдела 02 и 03 сборников ГЭСНм-08, ФЕРм-08 «Электротехнические установки», утвержденных Приказом Минрегиона России от 04.09.2009 № 321.


Ответ:
Поправочный коэффициент 0,8 на электромонтажные работы, сообщенный письмами Минрегиона России от 20 августа 2010 г. № 30424-КК/08 и от 26 ноября 2010 г. № 39988-КК/08, применяется к расценкам отдела 02 и 03 ФЕРм-2001 части 8 «Электротехнические установки» при переводе индексом в текущий уровень цен к прямым затратам. Коэффициент применяется для действующей на момент выхода указанных писем редакции ФЕРм-2001, утвержденной приказами Минрегиона России от 4 августа 2009 г. № 321, от 4 марта 2010 г. № 95.
В изменениях к ГЭСНм-2001 (ФЕРм-2001), утвержденных приказами Минрегиона России от 21 декабря 2010 г. № 747, от 25 июля 2011 г. № 360, нормы (расценки) отделов 02 и 03, к которым применялся коэффициент 0,8, были откорректированы.
В этой связи, при составлении сметной документации по данной редакции ГЭСНм-2001-08 (ФЕРм-2001-08) (с учетом изменений) коэффициент 0,8 к прямым затратам на электромонтажные работы, определенным по всем нормам (расценкам) отделов 02 и 03, в т.ч. и по нормам и расценкам, по которым корректировка не производилась, не применяется.
 
Татьяна, это письмо было к редакции 2009 г. И уже тогда было откорректировано. Естественно в редакции 2014 г. откорректировано. Зачем забивать голову отмененными документами
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Ресурсный метод - ведомость (6.1)
В видеоуроке показывается, как с помощью ресурсного метода вести ведомость ресурсов сметы в программе ГрандСмета.
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии 257-ФЗ Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации