Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...

Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...

Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...
 
Вопрос №2:
Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях?

Вопрос из Приказа Минстроя РФ № 211/пр от 08.04.2019 г.
Если вы знаете ответ, напишите его. Ваш ответ поможет коллегам-сметчикам при прохождении тестирования и сдачи устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

Похожие темы:Найти еще: арматуры
ФЕР06-02-001-04 расход арматуры на устройство железобетонных фундаментов
... Всем здравия. Возник вопрос. В расценке ФЕР06-02-001-04 "Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: 5 м3" установка арматуры учтена в объеме 10 кг на 1 м3 бетонирования. По проекту у нас 86 кг/м3. Следовательно и трудозатрат на арматуру 10 кг заложено в расценке?...
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. "Максим пишет: У Вас очень странная таблица расхода стали - тут и пластина и двутавр, а у Вас только арматура " Это таблица расхода стали на арматуру для фундамента. На сталь для рамы отдельная спецификация. Я просто обрезала ту часть.
Оружейная комната - монтаж решеток из арматуры на стены полы и потолки
Автор: Руслан. Добрый день.  Нужны расценки на монтаж решеток из арматуры на стены полы и потолки в оружейной комнате, раньше была надбавка на сварку, сейчас нет ее.   
Расход вязальной проволоки
... Толщина бетонирования 20см арм 12" Расход вязальной проволоки зависит от диаметра вязальной проволоки (обычно 1,2 мм применяется) и диаметра арматуры. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше расход вязальной проволоки. среднестатистический расход вязальной проволоки от массы ...
Бетонирование площадки для автомобильных весов с армированием
... под автомобильные весы до 40т? В состав работ были включены: выравнивание площадки, работа буром, заливка свай, заливка ростверка, обвязка арматуры,опалубка, заливка подъема и спуска, обвязка арматуры, опалубка сварочные работы уголков и основания весов, работа экскаватора ...
 
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2012).
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
- на каждом вводе;
 на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
 - на  кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из  расчета  обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не  допускающим  перерыва в подаче воды;
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
 - на  ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к   смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на   ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
- перед наружными поливочными кранами;
 - перед  приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения   (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

Примечания:
1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.  
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через  встроенные  магазины, столовые, рестораны и другие помещения,  недоступные для  осмотра в ночное время, следует устанавливать в  подвале, техническом  подполье или техническом этаже, к которым имеется  постоянный доступ.
4. При установке на  ответвлении в квартиру запорной арматуры, в т. ч. при коллекторной  системе, установку ее у смывных бачков допускается не  предусматривать.
5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать.
6.  В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним   пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать   ремонтную задвижку.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об утверждении Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
ТПЭ КЭС Информация для проектирования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.