Кабель в коробе на улице


Страницы: 1
RSS
Кабель в коробе на улице
 
Здравствуйте.
Запуталась малость, кабель (для видеонабоюдения), прокладывается в коробе на улице..

Вот внутри здания проблем нет: м08-02-398-01 Провод в лотках, сечением до 6 мм2+м08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
А вот если эти же работы проводятся на улице, то как быть?
Изменено: Тузька. - 13.12.2014 11:16:11
 
ФЕРм08-02-153-01
 
м08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

м08-02-395-01 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
 
Ирина, а если у меня не лоток, а короб? Могу я взять расценку м08-02-395-01 ?
 
Цитата
Тузька. пишет:
м08-02-395-01
Тузька. Это расценка на сети проводок в зданиях и сооружениях, а у Вас наружная прокладка.
ФЕРм08-02-153-01 (если необходима прокладка самих коробов) +ФЕРм08-02-148