Комплектация


Страницы: 1
RSS
Комплектация
 
Здравствуйте. Есть спецификация и там написано так:
П1/В1 Приточно-вытяжная установка марки YMA-0810H-1350 фирмы "YORK" в составе:
-секция фильтров грубой очистки G4 марки MQZ-48;
- секция фильтров тонкой очистки F7 марки SFLOW-380-F7;
-воздушный клапан с электроприводом; гибкая вставка;
-секция рекуператора в корпусе Q=12,7 кВт марки W1000/200/015/AL;
-дренажный поддон;
-cекция воздухоохладителя Q=29,7 кВт,( хладоноситель: фреон R410А, температура воздуха Тнач.=36,7С, Ткон.=24,0С марки P40-16AR-3R-14T-950A-3,0; дренажный поддон; каплеотделитель; )
-секция вентилятора притока N=2,2 кВт, 3х400 V, 50 Hz L=3870м3/час, Нполн.=1028 Па марки 1хD90SN-2P;
-шумоглушитель;
-гибкая вставка;
-гибкая вставка;
-шумоглушитель;
-гибкая вставка;
-секция вентилятора вытяжки N=1,5 кВт, 3х400 V, 50 Hz, L=3340 м3/час, Нполн=731 Па марки 1хD80В-2P;
-секция фильтров тонкой очистки G4 марки HICAP-195-G4;
-гибкая вставка;
-воздушный клапан с электроприводом (П1/В)
-блок автоматкик в комплекте установки П1
-Компрессорно-конденсаторный блок к установке П1

у меня такой вопрос: как узнать комплектность приточно вытяжной установки по расценке (я беру 20-6-2-1 или 20-6-13-1???) учтенную расценкой, есть какие-то критерии или считать, что все учтено и отдельно ничего не брать?
 
нужно отдельно брать. я сейчас попробую скинуть,только делала. Не забудьте ещё ПНР взять.
Изменено: Династия - 19.01.2015 16:39:55
 
Династия, спасибо. Но а как же тогда в составе работ 20-6-2-1 написано-установка секций камеры? Любое количество значит учтено?
 
Приточная система состоит из камер,их отдельно брать не надо, это система. А всё остальное-надо взять. Вы же устанавливаете не цельную систему, а камерами? Она не приходит в собранном виде.
Изменено: Династия - 19.01.2015 17:01:59
 
Ну так мне кажется, что все секции входят в расценку, шумоглушители и клапана, конечно вопрос
 
Посмотрите нашу смету на вентиляцию, может что то пригодится, а на автоматику к вентиляции была отдельная смета
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Ну так мне кажется, что все секции входят в расценку, шумоглушители и клапана, конечно вопрос
Это спорный вопрос. Заказчик пропустит,если у Вас инженер сможет доказать. Наш инженер доказал,что это всё отдельно устанавливается,смета утверждена.
 
Почему то не прикрепился файл
 
Цитата
Елена пишет:
Посмотрите нашу смету на вентиляцию, может что то пригодится, а на автоматику к вентиляции была отдельная смета
У вас приточка или вытяжка?
А на ПНР я брала ТЕРп03-01-060-02 и далее,по вашим параметрам....
Изменено: Династия - 19.01.2015 17:25:15
 
У нас несколько приточек и несколько вытяжек, еще раз попробовала, не прикрепляется файл, выдает какую то ошибку
 
Взяли установку приточки, монтаж системы управления,саму приточку + блок управления по прайсу с переводом цен из прайсовых в базовые, отдельно клапана противопожарные, решетки воздухораспределительные,диффузоры,дроссель-клапаны,воздуховоды, фасонные части и теплоизоляцию
 
согласна с Еленой. приточкка с секциями учтена, шумоглушители как правило входят в приточку. отдельно возьмите компрессорный блок, блок управления что из себя представляет? еще подключение приточки
 
Да, поняла. Про автоматику пока сказать не могут ничего. спасибо.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Итоговая графическая диаграмма (8)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Итоговая графическая диаграмма
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Обратная засыпка пазух котлована грейфером Типовая технологическая карта разработана на обратную засыпку пазух котлована грейфером