Монтаж насоса системы отопления


Страницы: 1
RSS
Монтаж насоса системы отопления
 
Применила расценку на монтаж насоса ТЕР18, Заказчик требует заменить на  ТЕРм12-012-009   объясняя это тем, что насос  не на фланцах. Что делать ?
 
Катерина, уточните марку и назначение насоса. Если циркуляционный типа GRUNDFOS,  применительно можно взять по ФЕРм11-02-042-05.
Изменено: Ирина - 22.01.2015 16:39:15
 
 Да насос обычный grundfos ups 25-40 l180 но, дело в том , что я вообще не понимаю почему я должна менять расценку , это же все таки насос а не клапан.
 
Катерина, уж очень отличается по технологии установка grundfos от насоса по ТЕР18. Технология ближе к установке запорной арматуры. Да и с заказчиком спорить - себе дороже. По поводу ТЕРм12 можно еще возмутиться - grundfos все же не муфтовая арматура с ручным приводом.
 
Здравствуйте! А если в стояк существующей  действующей системы отопления из полипропиленовых труб устанавливается насос grundfos , 2 крана проходных все на муфтах правомочно применить тер 16-07-003 :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Федеральный реестр (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Федеральный реестр сметных нормативов, опубликование нормативной информации в сети Интернет
Накладные расходы и сметная прибыль (4.1)
Видеоурок демонстрирует, как осуществлять привязку накладных расходов и сметной прибыли к виду работ, способы изменения и использование укрупненных норм в программе ГрандСмета.
Изменения в ГЭСН на монтаж оборудования Изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования Устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия Типовая технологическая карта на устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия повышенной заводской готовности