Монтаж насоса системы отопления


Страницы: 1
RSS
Монтаж насоса системы отопления
 
Применила расценку на монтаж насоса ТЕР18, Заказчик требует заменить на  ТЕРм12-012-009   объясняя это тем, что насос  не на фланцах. Что делать ?
 
Катерина, уточните марку и назначение насоса. Если циркуляционный типа GRUNDFOS,  применительно можно взять по ФЕРм11-02-042-05.
Изменено: Ирина - 22.01.2015 16:39:15
 
 Да насос обычный grundfos ups 25-40 l180 но, дело в том , что я вообще не понимаю почему я должна менять расценку , это же все таки насос а не клапан.
 
Катерина, уж очень отличается по технологии установка grundfos от насоса по ТЕР18. Технология ближе к установке запорной арматуры. Да и с заказчиком спорить - себе дороже. По поводу ТЕРм12 можно еще возмутиться - grundfos все же не муфтовая арматура с ручным приводом.
 
Здравствуйте! А если в стояк существующей  действующей системы отопления из полипропиленовых труб устанавливается насос grundfos , 2 крана проходных все на муфтах правомочно применить тер 16-07-003 :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Учет выполненных работ (7.1)
Из этого урока можно узнать об учете выполненных работ, подготовки и печати актов выполненных работ в программе ГрандСмета.
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Проектные работы по интерполяции и экстраполяции