Монтаж насоса системы отопления

Страницы: 1
RSS
Монтаж насоса системы отопления
 
Применила расценку на монтаж насоса ТЕР18, Заказчик требует заменить на ТЕРм12-012-009 объясняя это тем, что насос не на фланцах. Что делать ?
 
Катерина, уточните марку и назначение насоса. Если циркуляционный типа GRUNDFOS, применительно можно взять по ФЕРм11-02-042-05.
Изменено: Ирина - 22.01.2015 16:39:15
 
Да насос обычный grundfos ups 25-40 l180 но, дело в том , что я вообще не понимаю почему я должна менять расценку , это же все таки насос а не клапан.
 
Катерина, уж очень отличается по технологии установка grundfos от насоса по ТЕР18. Технология ближе к установке запорной арматуры. Да и с заказчиком спорить - себе дороже. По поводу ТЕРм12 можно еще возмутиться - grundfos все же не муфтовая арматура с ручным приводом.
 
Здравствуйте! А если в стояк существующей действующей системы отопления из полипропиленовых труб устанавливается насос grundfos , 2 крана проходных все на муфтах правомочно применить тер 16-07-003 :)