расценка на монтаж Воздухонагревателя Volcano


Страницы: 1
RSS
расценка на монтаж Воздухонагревателя Volcano
 
Смета на внутреннее отопление. Какую можно взять расценку?
 
в 20 сборнике смотрели?
 
ТЕР20-02-019-01 + ТЕР20-04-001-01
 
Правильно ли применить расценку: ФЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т?


ARW 3.0/2 регулятор скорости

  • напряжение питания → 230В (+/- 10%)
  • допустимый входной ток → 3 А
  • способ регулировки → шаговый
  • число ступеней регулировки → 3 или 5
  • степень защиты → IP54
  • способ монтажа → настенный
  • тепмература окружающей среды → от 0 до +40 гр.С
  • включатель/выключатель → встроенный
  • размеры (ДхШхВ) → 173х90х100 мм
  • вес → 2,5 кг
  • производитель → Breve-Tufvassons (Польша)
  • 1 (один) регулятор ARW может устанавливаться, только на 1 (один) тепловентилятор Volcano
 
Цитата
Тузька. пишет:
ФЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
Дороговато и по технологии не совсем то. Посмотрите: ФЕРм08-03-526-01 или ФЕРм08-03-532-05 или ФЕРм08-03-534-01