Наливные полы или стяжка?



Страницы: 1
RSS
Наливные полы или стяжка?
 
Мне нужно взять покрытие грунтовкой ESP-0376 (эпосидная водоразбавляемая) +ESP-050 Полимерное упрочняющее и обеспыливающее покрытие для бетона
Как правильно взять? По 11-01-21 или 23, или 45? В проекте толщина 5 мм?
Изменено: Мария Ульянова - 25.02.2015 11:27:04
 
ГЭСН11-01-020-03, ГЭСН11-01-020-04
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Ольга, вы считаете для ESP это подойдет? Это же для поливинилацетатных. Хотя хорошая расценка и добавочно можно набрать. А если 11-01-45? По составу подходит
 
Что там полимер, что там ... применительно, попробуйте, хоте 45, конечно, очень хорошо подходит
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Получается что грунтовка из эпоксидки по 45 расценке, а 050-полимерные полы как наливной полимерный. Так может быть? Или все по 45 комплексной? Что-то я запуталась
 
Лучше все по 45
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Буду думать. спасибо
 
А как правильно взять выравнивающее покрытие под плитку вот это http://www.sika-shop.ru/sikatop-seal-107-25-kg-av.html
 
ФЕР08-01-006-01 или ФЕР13-03-006 (01,02) с заменой  на свой материал с учетом паспортного расхода.
 
Про 13-3-6-1 думала, а вот про 8 сборник даже как-то не рассматривала. Спасибо
 
Еще такой вопрос по стяжке. В проекте написано стяжка выравнивающая из Церезита CN 178. Читаю про Церезит-это и стяжка и наливной пол. Так стяжка или наливной пол?
 
Цитата
Мария пишет:
Так стяжка или наливной пол?
Мария,Стяжка, которая может служить и основанием под наливной пол.
 
Всегда надо сначала почитать,что это ,как применяется,какой расход и тогда принимать решение
"Выравнивающая смесь CN 178 предназначена для изготовления стяжек, в т.ч. с подогревом, и выравнивания оснований пола, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, внутри и снаружи зданий (в жилых и общественных помещениях, на балконах, террасах, эксплуатируемых кровлях и т.д.). Предназначена как для ручного,так и для механизированного нанесения.
Минимальная толщина стяжек должна быть:
• связанных с основанием – не менее 20 мм;
• на разделительном слое – не менее 35 мм;
 
Да,расход 2 кг/ м 2 на 1мм  стяжки
 
Так брать как обычную стяжку или полимерную? Или 11-1-11-8?
Изменено: Мария - 09.06.2015 14:47:00
 
Цитата
Мария пишет:
Или 11-1-11-8?
11-1-11-8
 
Спасибо
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: стяжка

Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2013г. Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2010, 2012 годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. Технические средства охранной сигнализации Локальный сметный расчет на монтаж технических средств охранной сигнализации