Выбор применительной расценки ФЕРп
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Выбор применительной расценки ФЕРп

Страницы: 1
RSS
Выбор применительной расценки ФЕРп
 
Коллеги, я потерялась, прошу помощи! В тех. задании на тендер стоит пункт:"Определение напряжения прикосновения". Надо брать ФЕРп01-11-014-01 и ФЕРп01-11-014-02 или только одну из этих расценок? . Наименование выполняемых работ: Проведение испытаний и электротехнических измерений
в электроустановках. Я бы взяла только 01-11-014-02, непосредственно измерение, т.к. в тех. задании указано только оно.
Изменено: Александра - 04.03.2015 17:22:07
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: ферп
Пусконаладка ЩНО №1
Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
Вынос сетей
... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21 п.23 – заменить на ФЕР01-02-058 п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01 Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
Расценка на программирование
Автор: Жанна. Татьяна, посмотрите эти расценки: ФЕРп 02-02-001-01, ФЕРп 02-02-002-01, ФЕРп 02-02-003-01. Почему это заказчик не дает применять ПНР? Ведь сейчас функциональные настройки ПО идут по сборнику ...
Электротехническая лаборатория до 1000 В (работы на выезде)
... понять что такое 0,55??МДС 81-33.2001Накладные расходы 40%*0,55 Сметная прибыль 62%*0,55 Итого: Переход в цены 2015 года к=9,66 3. Где скачать актуальные ФЕРп 81-05-01-2001 Нашёл кривые пока ))) 4. Как учесть командировочные расходы? Просто внести строкой в смету после НР и СП? 5. Как учесть использование ...
Расценки на програмное обеспечение
Автор: Жанна. ФЕРп 02-02-001-01, ФЕРп 02-02-002-01 и так далее.
 
Цитата
Александра написал:
ФЕРп01-11-014-01
Только эту расценку применяют  для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ).  
Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется.
Посмотрите рекомендации http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
 
Цитата
Ирина написал:

Цитата
Александра   написал:
ФЕРп01-11-014-01
Только эту расценку применяют  для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ).  
Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется.
Посмотрите рекомендации  http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
Ирина, спасибо большое, очень помогли!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ферп

Расценки на програмное обеспечение


Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
ГОССТРОЙСЕРВЕР (1)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: ГОССТРОЙСЕРВЕР
ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. МДС 81-7.2000 Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика